关于主楼和车库间的沉降后浇带
a1059868473
a1059868473 Lv.11
2013年12月07日 09:22:20
只看楼主

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。

1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?

2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

免费打赏
bxf000
2013年12月09日 19:22:30
22楼
正好看到了 ,学习学习
回复
bxf000
2013年12月09日 19:22:54
23楼
:) 这个问题不简单
回复
美wa521de香
2013年12月09日 19:35:34
24楼
我表示都没有参加过审图,只有搞过施工图会审,算是没见过市面了。
回复
lweiwei_2009
2013年12月09日 21:46:54
25楼
谢谢分享
回复
m.y.js
2013年12月09日 22:21:05
26楼
板凳兄说得不错,只要和审图的好好沟通,应该都没啥问题的
回复
spy320
2013年12月09日 23:41:51
27楼
我们院都是要求做包络设计的,小心驶得万年船啊
回复
qwmt123
2013年12月10日 00:21:57
28楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
潜水艇
2013年12月10日 00:32:21
29楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
结构杨
2013年12月10日 08:32:12
30楼
好好学习下才是!
回复
小朱123
2013年12月10日 08:44:06
31楼
还没遇到,先学习下!