关于主楼和车库间的沉降后浇带
a1059868473
a1059868473 Lv.11
2013年12月07日 09:22:20
只看楼主

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。

1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?

2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

免费打赏
whiteshirt1
2013年12月09日 10:55:18
12楼
学习了,还没遇到这样的问题
回复
送辣条了
2013年12月09日 11:23:49
13楼
厉害啊,板凳哥。你是审图公司吧
回复
lweiwei_2009
2013年12月09日 12:36:33
14楼
谢谢分享
回复
wanglei5920
2013年12月09日 15:12:58
15楼
谢谢分享 :D
回复
梦幻
2013年12月09日 15:27:14
16楼
学习了
回复
xiaoluobao715
2013年12月09日 16:24:55
17楼

谢谢楼主分享!
回复
ajun123456
2013年12月09日 16:36:03
18楼
板凳!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
爱力特
2013年12月09日 16:58:38
19楼
这个提法还是第一回听到,不过还是要注意一下,学习了。不过个人认为施工阶段就不应考虑地震荷载了,风荷载降低系数,来考虑整体稳定了
回复
岛屿生活
2013年12月09日 18:17:10
20楼
谢谢分享 学习啦!
回复
岛屿生活
2013年12月09日 18:20:15
21楼
a1059868473 发表于 2013-12-7 10:28 感觉说得很好,学习了,刚才和审图沟通了一下。他说的和你说的很一致。他说17层一般没问题,但是以后需要 …最后是如何通过的呢,我现在在做一个三十层的楼,地下两层大底盘,嵌固端在地下室顶板,也会出现这种施工的问题,请教!