关于主楼和车库间的沉降后浇带
a1059868473
a1059868473 Lv.11
2013年12月07日 09:22:20
只看楼主

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。

1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?

2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

a1009924064
2013年12月07日 09:53:27
2楼
我原来遇到过这样的问题。。可是一直没有找到解答。。。坐等高手求学习
回复
kketchup
2013年12月07日 10:10:10
3楼
1.审图的意思是模型要考虑有外扩地下室与没有外扩地下室这两种情况。施工阶段到后浇带浇筑前是按无外扩地下室的模型,浇筑后是有外扩地下室的模型。
2.这种情况下,顶板已经不是嵌固端,所以主楼范围内嵌固端在基础处。
怎么说呢,审图这样提你也无可厚非,事实确是如此。主要在于和审图的沟通,实际上要是所有楼如果要全面考虑的话,那可能每盖一层楼都是要作为一个模型,因为柱子的有轴力与无轴力时,配筋完全不同。但是作为设计,这样完全是不可承受之重。
回复
a1059868473
2013年12月07日 10:28:14
4楼
kketchup 发表于 2013-12-7 10:10 1.审图的意思是模型要考虑有外扩地下室与没有外扩地下室这两种情况。施工阶段到后浇带浇筑前是按无外扩地下 …感觉说得很好,学习了,刚才和审图沟通了一下。他说的和你说的很一致。他说17层一般没问题,但是以后需要注意一些,谨慎对待。总算可以通过图审,松了口气:D
回复
sjj0814
2013年12月07日 10:47:09
5楼
坐等高人前来解答:lol
回复
霜雪寒潇
2013年12月07日 10:56:06
6楼
板凳兄说得不错,只要和审图的好好沟通,应该都没啥问题的
回复
lihong520555
2013年12月07日 11:32:36
7楼
没遇到过这种情况,学习了
回复
zhouenlai1231
2013年12月08日 16:28:31
8楼
学习了 以前从来没遇到过这样的问题 :)
回复
ningyokuran
2013年12月08日 17:29:49
9楼
学习了 这个问题确实应该在方案阶段好好考虑的
回复
土木结构
2013年12月08日 17:35:16
10楼
你让图审教你怎么包络
回复
wangxiaopeng3620
2013年12月08日 19:28:27
11楼
只能说学习了!!!
回复

相关推荐