现场施工电气的质量感觉很不好。但又不是电气专业的,想请教各位,这样的施工存在什么问题。
现场施工电气的质量感觉很不好。但又不是电气专业的,想请教各位,这样的施工存在什么问题。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/23/rBBhH11F8reANyj4AAGsKZRszsk196.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
好像是基础接地网或者是均压环焊接吧。 :):):):):):)
回复
13楼
1,单面焊焊接未够12D。2,焊接面气孔多及虚焊多。3,焊渣未清理干净。
回复
14楼
是不是接地的?也没看明白
回复
15楼
接地网和等电位
回复
16楼
搭接不规范:L:L:L:L
回复
17楼
确实有不少问题 1跨接线应该采用热镀锌材料 2扁钢与圆钢的焊接必须是双面焊接 且搭接倍数大于6D 圆钢与圆钢的搭接也应该是双面焊接大于6D、当实际情况不太方便双面焊接的情况下可以单面焊接 但是搭接倍数必须加大 不得小于10D、3焊缝不饱满 焊药皮未清理干净
回复
18楼
扁钢搭接不规范
回复
19楼
xcqcfs 发表于 2013-12-7 17:14 是的,扁钢搭接不规范。扁钢与螺纹钢搭接,应在扁钢的宽面上,钢筋与扁钢二面焊接,搭接长度不小于圆钢 …应该是可以的吧,有个焊接点应该只是固定用的
回复
20楼
这个类似于导线连接,要保证截面积符合设计要求,截面积是单位时间通过电流的关键指标
回复
21楼
这部分接地是浇筑在混凝土里面的,考虑下施工,这么做也可以了。如果完全按照规范,将很难施工,这样已经能保证接地的使用要求和可靠性了。
回复