最近在做一个8度区的多层框架,楼梯通过PKPM建模计入整体计算,可是通过布置楼梯后发现PKPM自动生成了一根梁,如图中所示,LZ不明白为什么会生成这样的梁,希望知道的人能帮忙解答一下,谢谢啦!
最近在做一个8度区的多层框架,楼梯通过PKPM建模计入整体计算,可是通过布置楼梯后发现PKPM自动生成了一根梁,如图中所示,LZ不明白为什么会生成这样的梁,希望知道的人能帮忙解答一下,谢谢啦!
![QQ截图20131203143342.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
新抗规要求楼梯要计入整体计算,这个问题很纠结;建进去与不建进去周边配筋差很多。
回复
23楼
以前我也遇到过,之后就再也没把楼梯建入模型中了
回复
24楼
那个是混凝土支撑,PKPM为解决楼梯转换而成的宽扁梁嵌固问题而设的,内力及配筋计算后并不输出配筋结果,不影响设计。
回复
25楼
hrΒ335 发表于 2014-2-17 14:41 那个是混凝土支撑,PKPM为解决楼梯转换而成的宽扁梁嵌固问题而设的,内力及配筋计算后并不输出配筋结果,不 …高手啊!原来如此!
回复
26楼
个人觉得,采用滑动支座的概念,模型与实际更能保持一致,主要是楼梯建入模型的话,向这种情况,只是建进去了,但具体对模型的影响和是否与实际一致都有疑惑,另外有个实际的问题,楼梯建入模型的话,需要修改模型的话,总要在主目录与楼梯目录间切换,很麻烦
回复
27楼
学习了 现在一定要一起计算了?
回复
28楼
pkpm的楼梯是用粱模拟板的
回复
29楼
会自动生成吗? 不明白、
回复