最近在做一个8度区的多层框架,楼梯通过PKPM建模计入整体计算,可是通过布置楼梯后发现PKPM自动生成了一根梁,如图中所示,LZ不明白为什么会生成这样的梁,希望知道的人能帮忙解答一下,谢谢啦!
最近在做一个8度区的多层框架,楼梯通过PKPM建模计入整体计算,可是通过布置楼梯后发现PKPM自动生成了一根梁,如图中所示,LZ不明白为什么会生成这样的梁,希望知道的人能帮忙解答一下,谢谢啦!
12楼
一入设计深似海,从此假期是枉然.
楼梯为什么要建进模型当中呢?可以用虚梁取代梯板的位置,然后将导荷方式改为楼梯走势的方向,不就好了么. 反正PKPM计算时,楼梯是算不准滴!
回复
13楼
谢谢楼主!学习学习
回复
14楼
楼梯是用虚梁替代吧,然后用别的软件计算
回复
15楼
以前我也遇到过,之后就再也没把楼梯建入模型中了
回复
16楼
用的是100X100的虚梁
回复
17楼
wu8784880 发表于 2013-12-4 11:13 一入设计深似海,从此假期是枉然.楼梯为什么要建进模型当中呢?可以用虚梁取代梯板的位置,然后将导荷方式 … 新抗规要求楼梯要计入整体计算,如果不把楼梯建进模型的话就只能做滑动支座了,按照之前的习惯,楼梯做的都是固定支座的!
回复
18楼
wu8784880 发表于 2013-12-4 11:13 一入设计深似海,从此假期是枉然.楼梯为什么要建进模型当中呢?可以用虚梁取代梯板的位置,然后将导荷方式 …楼梯与主体脱开,不让楼梯刚度往主体凝聚:1、休息平台外端设梯柱与主体脱离;2、梯段板下端采用滑动支座。
回复
19楼
wu8784880 发表于 2013-12-4 11:13 一入设计深似海,从此假期是枉然.楼梯为什么要建进模型当中呢?可以用虚梁取代梯板的位置,然后将导荷方式 …楼梯是算不准确的 但是对于周期位移影响还是稍微有点影响的
回复
20楼
"新抗规要求楼梯要计入整体计算,如果不把楼梯建进模型的话就只能做滑动支座了,按照之前的习惯,楼梯做的都是固定支座的!":handshake
回复
21楼
谢谢楼主分享
回复