格力3P空调,r404a制冷剂,由于客户那环境温度50C,导致高压在25左右,太高了,如何解决
格力3P空调,r404a制冷剂,由于客户那环境温度50C,导致高压在25左右,太高了,如何解决
2楼
环境温度50C,这个我们无法改变。要么在冷凝器顶部加一根同它差不多长的PVC水管,在水管上密布打几十个小孔,水管一端堵死,另一则接自来水进行喷淋冷却。二则,直接改水冷冷凝器来代替外机风冷。
回复
3楼
在客户对制冷量要求不高的情况下,能不能放点制冷剂呢?
回复
4楼
jingyezhilengco 发表于 2013-12-2 22:27 环境温度50C,这个我们无法改变。要么在冷凝器顶部加一根同它差不多长的PVC水管,在水管上密布打几十个小孔 …能否直接换134a 制冷剂和冷冻油,134a的压力会低点,就是不知道压缩机能否正常
回复
5楼
xzb39 发表于 2013-12-2 22:52 能否直接换134a 制冷剂和冷冻油,134a的压力会低点,就是不知道压缩机能否正常换R134a制冷剂,单位制冷量会小很多,空调就没效果了。换R22制冷剂还有点可能。怎么会有那么高的环境温度?
回复
6楼
xzb39 发表于 2013-12-2 22:52 能否直接换134a 制冷剂和冷冻油,134a的压力会低点,就是不知道压缩机能否正常换R134a制冷剂,单位制冷量会小很多,空调就没效果了。换R22制冷剂还有点可能。怎么会有那么高的环境温度?
回复
7楼
把外机放到环境温度低的地方
回复
8楼
加一台冷凝器 用蒸发冷 这个温度下用空冷没有用
回复
9楼
换水冷凝器
回复
10楼
可以加一个预冷装置,制冷量会减少,如外机和外面的环境不是太远也可以用管道引来新的风源给冷却器,加或换风机要看管道长度了.
回复
12楼
这个环境是在室内的吗?如果是单独房间,直接给他一台空调
回复