位于地下一层配电室和位于地下二层换热战的吊装孔直接连通,施工完后是否不用封堵? ...
lifei8880
lifei8880 Lv.2
2013年12月02日 22:00:23
只看楼主

本帖最后由 lifei8880 于 2013-12-2 22:05 编辑 位于地下一层配电室和位于地下二层换热战的吊装孔直接连通,施工完后是否不用封堵?

本帖最后由 lifei8880 于 2013-12-2 22:05 编辑

位于地下一层配电室和位于地下二层换热战的吊装孔直接连通,施工完后是否不用封堵?

dianqipanli
2013年12月03日 05:15:27
2楼
《民用建筑电气设计规范》
4.2.1
配变电所位置选择,应根据下列要求综合确定:
7.不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所所贴邻。如有贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理。

虽然楼主的配电室未在以上场所的下方,也不算是贴邻。楼下的换热站是潮湿场所,吊装孔不封堵,下层换热站的潮气会进入配电室。
回复
lingxuct
2013年12月03日 08:04:36
3楼
支持楼上。
配电室与外界的所有孔洞都应封堵,一是防潮气水份等,二是防小动物进入。
回复
lingxuct
2013年12月03日 08:05:34
4楼
支持楼上。
配电室与外界的所有孔洞都应封堵,一是防潮气水份等,二是防小动物进入。
回复
xinxirong
2013年12月03日 08:58:13
5楼
:L:o:o:o:o:o:o
回复

相关推荐

APP内打开