现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。” 很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。 半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html


现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。



很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。



半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html交流电气装置的接地设计规范也开始要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地



一个月前,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.html中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。








由于我发现基本没有任何一家设计院开始执行以上设计规范和国标,且实际安装过程中还有不同做法,可谓设计不与时俱进,实际安装五花八门。特此发起投票,并写了以上说明,希望了解各地的做法,及对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家积极投票、踊跃发言! 








补充内容 (2013-12-5 10:42): 请大家根据各地的实际设计、安装情况进行投票! 



补充内容 (2013-12-12 17:07):注意:各选项中所提到的各低压进线柜是变配电室内部、从变压器低压负载侧直接引出而进入的那个低压进线柜,不是指从变配电室引出后进入用户建筑物后的那个低压进线柜!



  补充内容 (2013-12-21 00:31):选题只针对多电源系统!!!

免费打赏
muyuyao
2013年12月04日 23:51:07
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-4 23:54 编辑

截止目前,单选2(所有变压器中性点直接接地、所有低压进线柜处PEN线重复接地)的做法数量为5,占总票数24的比例超过20%。

这种做法在以前非常普遍,我工作之初常见的做法就是如此。

但通过上一楼的帖子内容(如果N线多点接地,N和PE线并联合成PEN,即变成TN-C系统。由此可见:从电源中性点同时引出N线和PE线,实际上变成整个是TN-C系统。N线分流到PE线,PE线则产生电位,导致产生下列危害:电磁干扰、易燃、易爆和金属腐蚀)可知,它实际上只能引出TN-C系统,不能引出TN-S系统,这就不符合近几年普遍使用TN-S系统的现实要求!


回复
muyuyao
2013年12月04日 23:59:32
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-5 00:01 编辑

截至目前总投票数24票:

做法1有5票,做法2有5票,做法3有6票,做法4有0票,做法5有8票。

非常想知道选择做法5的都是哪些省市的?

有相关的最新设计图纸图片吗?!

我倒希望能看一看究竟是如何设计的!!!
回复
pengbo1532
2013年12月05日 08:28:38
34楼

学习了,多谢分享
回复
lsh453372421
2013年12月05日 09:03:17
35楼
资料不错,谢谢楼主分享。:):):):):):):):):)
回复
yedanflew
2013年12月06日 11:45:19
36楼
..............................................
回复
muyuyao
2013年12月07日 23:25:34
37楼
请选择5的朋友贴出设计图纸做法及要求!

并请回答33楼的问题!
回复
muyuyao
2013年12月08日 01:04:27
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-8 01:05 编辑

有人在我的另外一个帖子 http://bbs.co188.com/thread-8792977-6-1.html的84楼中说“不管是在变压器的中性点(其实是变压器的出线瓷瓶处),还是在总配电柜的PE母排处,以及在其它建筑物的电源电缆进线处,PEN线只能三取一作一点接地。其它多余接地都是错误的,有百害而无一利”, 我是坚决反对这种说法,还请大家再对此发表观点。
回复
wangtao870914
2013年12月08日 01:22:05
39楼
下载学习了,
回复
muyuyao
2013年12月08日 02:23:04
40楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-8 02:25 编辑

截至目前总投票数32票:

做法1有6票,做法2有7票,做法3有8票,做法4有1票,做法5有10票。

做法5居然最多!!!

是实际设计、安装吗???!!!