现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。” 很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。 半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。”
很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。
半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html)交流电气装置的接地设计规范也开始要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。
一个月前,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.html中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。
由于我发现基本没有任何一家设计院开始执行以上设计规范和国标,且实际安装过程中还有不同做法,可谓设计不与时俱进,实际安装五花八门。特此发起投票,并写了以上说明,希望了解各地的做法,及对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家积极投票、踊跃发言!
补充内容 (2013-12-5 10:42): 请大家根据各地的实际设计、安装情况进行投票!
补充内容 (2013-12-12 17:07):注意:各选项中所提到的各低压进线柜是变配电室内部、从变压器低压负载侧直接引出而进入的那个低压进线柜,不是指从变配电室引出后进入用户建筑物后的那个低压进线柜!
补充内容 (2013-12-21 00:31):选题只针对多电源系统!!!
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-3 23:30 编辑 rk5707 发表于 2013-12-3 11:35 这个图上的应该是 双电源吧!?噢,对不起,我搞错了!我的思绪被图片下第一行文字中“在单电源条件下”那几个字给牵引了!其实,那张图的做法就是多电源变压器的中性点都不直接接地,仅在低压柜处一点接地,但其主要目的似乎是为了告诉大家:在“合母联开关、只用其中一台变压器供电”的情况下,或“分母联、两台变压器都各自运行”的情况下,从低压柜是可以同时引出TN-C\TN-S\TN-C-S\TT系统的!
回复
23楼
rk5707 发表于 2013-12-2 16:41 低压电气装置的设计安装与校验 (第三版) 王厚余P17您是想让我再回忆您所提到的那个帖子吧!的确,这就是TN-C系统在转换为TN-S系统时PEN线必须重复接地的原因——它是对系统接地的重复,因为PEN线内有中性线电流产生的电压降导致PEN线的对地电位,重复接地可以降低这一地电位。瞧我这悟性,才反应过来!不过,当初我就是不想让大家分心,专心思考多电源TN系统这一特殊新规。
回复
24楼
有点乱了,不知道用哪个了
回复
25楼
GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范也开始要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。
回复
26楼
muyuyao 发表于 2013-12-3 23:10 噢,对不起,我搞错了!我的思绪被图片下第一行文字中“在单电源条件下”那几个字给牵引了!小弟愚钝。对于多电源的理解还是有点模糊。:L大哥是否能画一个关于多电源的N线一点接地的原理图看看。:handshake
回复
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-4 10:47 编辑 rk5707 发表于 2013-12-4 10:03 小弟愚钝。对于多电源的理解还是有点模糊。大哥是否能画一个关于多电源的N线一点接地的原理图看看。: …发两张图片,都是之前从本网站上下载的,希望对你和大家有帮助!对于第二张图片的内容,我非常感兴趣,真希望多了解些,如果哪位朋友有更多这方面的资料,请在此上传,本人将不胜感激!!!
回复
28楼
应该说大家都知道这些。但问题的关键是:因为要求一点接地的都是推荐标准,审图能不能过关?所以大多按标准图做,没人找你麻烦。
回复
29楼
GB和GB/T,从执行情况来看,肯定要以GB为准。
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-4 23:35 编辑 muyuyao 发表于 2013-12-4 10:41 发两张图片,都是之前从本网站上下载的,希望对你和大家有帮助!对于第二张图片的内容,我非常感兴 …该图片名为“IEC标准电气装置标准系列札记”,对多电源低压配电系统的接地要求【注意:不是多电源TN系统】为:1、电源的中性点引出的PEN线不允许直接接地,但电源设备的金属外壳可以单独接地或联结至用户总接地端子(MET 即前称MEB);2、电源中性点之间的连接线应是绝缘的(采用绝缘导线或绝缘子支撑裸导体),也不得分支接其他的用电设备;3、N线只允许在用户总配电装置(盘柜)内单点与PE线连接接地;4、出线回路应采用TN-S系统;5、PE线可附加接地。备注:以上1、2、4点的核心是因为N(PEN)只允许一点接地。第3点规定的接地点,其接地更接近地电位。多电源可以并联或母线分断联络的运行方式。如果N线多点接地,N和PE线并联合成PEN,即变成TN-C系统。由此可见:从电源中性点同时引出N线和PE线,实际上变成整个是TN-C系统(见下图2)。N线分流到PE线,PE线则产生电位,导致产生下列危害:电磁干扰、易燃、易爆和金属腐蚀。此外:多电源的TT系统,N线同理应单点接地。对于下列场合可不考虑上述要求:1、不存在上述危害风险的场所,仍可采用TN-C系统(PE线可能产生的电位不超过允许的安全标准);2、单电源TN和TT系统。
回复
31楼
不明白为什么要说“出线回路应采用TN-S系统”?!
是否在一点接地的情况下,就不能引出TN-C系统了?!
这样的局限性是否太大了?!
毕竟很多场合要使用略为经济的TN-C-S系统。
难道IEC标准不赞成使用TN-C-S系统?!
回复