一个高位膨胀水箱给空调冷热两个系统共同定压
doublek
doublek Lv.8
2013年11月30日 12:05:45
来自于中央空调
只看楼主

工程实例中用了空调用了冷水机组和生活热水器提供冷热源,冷水是7/12,热水是60/50,设计的定压方式是冷热源共用一个膨胀水箱,系统没有采用分集水器,通过阀门切换冷水和热水系统,请问这样做是否可以,当使用热水供暖时,温度是否通过膨胀管传到冷水侧影响冷水管的阀门配件?

工程实例中用了空调用了冷水机组和生活热水器提供冷热源,冷水是7/12,热水是60/50,设计的定压方式是冷热源共用一个膨胀水箱,系统没有采用分集水器,通过阀门切换冷水和热水系统,请问这样做是否可以,当使用热水供暖时,温度是否通过膨胀管传到冷水侧影响冷水管的阀门配件?
minyingchun
2013年12月01日 20:31:38
2楼
不保险,一般冷热水是分开控制。
回复
无果
2013年12月02日 11:32:53
3楼
如果不同时使用是没问题的,同时使用的话就不行了
回复
doublek
2013年12月02日 12:20:17
4楼
yingzi 发表于 2013-12-2 11:32 如果不同时使用是没问题的,同时使用的话就不行了不同时使用,冬季和夏季通过阀门切换冷热水泵来使用,但是膨胀管是连通的,这样的话冬天热水温度会不会传热到冷水泵的这边的阀门上?冷水泵阀门密封圈好像耐温不高
回复
doublek
2013年12月02日 12:21:11
5楼
minyingchun 发表于 2013-12-1 20:31 不保险,一般冷热水是分开控制。噢~这些都是根据现场情况定的设备,不然设两个了
回复