现有一地下1层地上11层的住宅房工程,现已竣工。 但在桩基础施工过程中曾因岩土过硬导致工程桩不能打到设计桩长,而采取引孔处理再进行打桩;尽管如此,但在竣工后却发现剪力墙开裂、地下室顶板开45°斜裂及规则裂缝(此处开裂是否与不均匀沉降及桩吊脚有关),反查发现工程桩95%存在吊脚,平均吊脚深度为2~4米,设计桩长为18米的现有效桩长为14米左右,设计桩长为24米的现有效桩长为21米左右. 大家说说看该工程在以后的使用过程中是否还会出现较大的质量问题?
但在桩基础施工过程中曾因岩土过硬导致工程桩不能打到设计桩长,而采取引孔处理再进行打桩;尽管如此,但在竣工后却发现剪力墙开裂、地下室顶板开45°斜裂及规则裂缝(此处开裂是否与不均匀沉降及桩吊脚有关),反查发现工程桩95%存在吊脚,平均吊脚深度为2~4米,设计桩长为18米的现有效桩长为14米左右,设计桩长为24米的现有效桩长为21米左右.
大家说说看该工程在以后的使用过程中是否还会出现较大的质量问题?