现有一地下1层地上11层的住宅房工程,现已竣工。 但在桩基础施工过程中曾因岩土过硬导致工程桩不能打到设计桩长,而采取引孔处理再进行打桩;尽管如此,但在竣工后却发现剪力墙开裂、地下室顶板开45°斜裂及规则裂缝(此处开裂是否与不均匀沉降及桩吊脚有关),反查发现工程桩95%存在吊脚,平均吊脚深度为2~4米,设计桩长为18米的现有效桩长为14米左右,设计桩长为24米的现有效桩长为21米左右. 大家说说看该工程在以后的使用过程中是否还会出现较大的质量问题?

现有一地下1层地上11层的住宅房工程,现已竣工。
但在桩基础施工过程中曾因岩土过硬导致工程桩不能打到设计桩长,而采取引孔处理再进行打桩;尽管如此,但在竣工后却发现剪力墙开裂、地下室顶板开45°斜裂及规则裂缝(此处开裂是否与不均匀沉降及桩吊脚有关),反查发现工程桩95%存在吊脚,平均吊脚深度为2~4米,设计桩长为18米的现有效桩长为14米左右,设计桩长为24米的现有效桩长为21米左右.
大家说说看该工程在以后的使用过程中是否还会出现较大的质量问题?




免费打赏
wxf20072008
2013年11月28日 18:57:00
2楼
这就是所谓的安全隐患吧,即使专家也不敢说以后一定没问题。
回复
静心望世界
2013年11月29日 09:44:15
3楼
剪力墙都开裂了,问题应该不小了吧。
回复
霸v爵
2013年11月29日 11:34:42
4楼
:lol那就看你的场地了,祈祷吧孩子,要是来点暴雨泡泡或者冲刷一下,oh,yeh,这栋房子要上新闻,或者写入教科书:$
回复
钢结构小达人
2013年11月29日 12:51:48
5楼
听着隐患很大
回复
wangkai150
2013年11月29日 22:29:11
6楼
确实只能说是安全隐患
回复
真诚朋友
2013年11月30日 16:32:05
7楼
剪力墙开裂确实存在隐患,还是详查原因吧,
回复
xiaolizi0913
2013年12月01日 09:15:12
8楼
不好讲的。哈哈!
回复
二柱灬擎天
2013年12月02日 08:58:23
9楼
沉降了????
回复
goxiaoxiaoting
2013年12月02日 12:54:53
10楼
学习了,多谢分享
回复
huhuhu2008
2013年12月02日 16:32:05
11楼
应该查明剪力墙是否因为地基承载力不足而开裂,还是其它原因,然后再处理
回复