有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系统的示意图片。
