膨胀水箱老是溢水怎么办?
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2013年11月27日 22:51:09
来自于采暖供热
只看楼主

有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系统的示意图片。

IMG_20131127_202128.jpg

xiabafengwuzhen
2013年11月28日 08:49:59
2楼
循环水泵进出口方向装反了,膨胀水箱定压需安装到水泵的吸入口,改吧
回复
yu_348300781
2013年11月28日 09:39:39
3楼
现在采暖和洗澡还是一个运行系统?图纸中没有说明,水箱的接口应该接在在泵的吸入口吧
回复
dmhy256
2013年11月28日 12:18:40
4楼
本帖最后由 dmhy256 于 2013-11-28 12:19 编辑

发个清楚的管路示意图
回复
daixiaoshan251
2013年11月28日 16:02:56
5楼
看看定压问题,还有水泵出水管上要装设止回阀
回复
dmhy256
2013年11月28日 19:33:46
6楼
yu_348300781 发表于 2013-11-28 09:39 现在采暖和洗澡还是一个运行系统?图纸中没有说明,水箱的接口应该接在在泵的吸入口吧洗澡也就是用的过水热
回复
dmhy256
2013年11月28日 19:35:21
7楼
daixiaoshan251 发表于 2013-11-28 16:02 看看定压问题,还有水泵出水管上要装设止回阀水泵出水管装有止回阀
回复
dmhy256
2013年11月29日 14:44:52
8楼
自个顶一下
回复
yu_348300781
2013年12月02日 11:32:14
9楼
dmhy256 发表于 2013-11-28 19:33 洗澡也就是用的过水热1.这种开式系统水箱选大一点好,按60W算水箱大概2.5个立方,同时需要考虑考虑洗澡的水量,把这一部分应该算上。2.“在机械循环系统时接至系统定压点,一般都接至水泵入口前”
回复
douren520
2013年12月02日 12:33:28
10楼
膨胀水管应直接接在水泵的回水口处,图中还要经过一个阀门,造成压头减小,应核对水箱是否够高
回复
jyh060552
2013年12月02日 18:00:17
11楼
水箱太低了
回复