遇到这种施工单位,而且这是个六层的框架 每个桩下的荷载都很大 偏移这么多 TMD现在想起来让我们设计想办法 这本来就是他们的责任 一个师傅说:先让他们找加固公司加固 不知道各位大神对此有何看法
遇到这种施工单位,而且这是个六层的框架 每个桩下的荷载都很大 偏移这么多 TMD现在想起来让我们设计想办法 这本来就是他们的责任 一个师傅说:先让他们找加固公司加固 不知道各位大神对此有何看法
22楼
楼主可以考虑加大承台,增加地梁,最后实在没法了就单桩变双桩处理
当然了, 增加的费用由责任人承担。。。
回复
23楼
拔出来是不可能的 。可以找有资质的检测单位检测是否影响工程质量,如果影响的就需要加桩。
回复
24楼
我不知道是不是单桩基础承台?要是单桩基础承台那这个问题就很大了,需要设计出面,如果是三桩或者五桩承台或者多桩的,我个人觉得问题应该不是很大:lol,不过你们那分包够牛逼的,25个12个有这么大偏位,要不就是人有问题要不就是测量仪有问题
回复
25楼
增大承台,同时增加连梁!估计你的承台钢筋最好重新计算下 适当加大、加密。
回复
26楼
又是一起高手做的经典反面案例啊
回复
27楼
现在手头上的工程,桩位偏差在规范要求范围之内的都很少,他妹的,不知道监理干什么吃的了,幸亏是我来之前搞完的,质检站来了直接把自测结果否决了,重新搞。不负责任的人啊,悲哀
回复
28楼
:lol顶起啊!
回复
29楼
鹭岛浪子说的对
回复
30楼
15cm算小事,真的
回复
31楼
现在的人缺乏责任心啊,一般处理的方法只有加大承台了
回复