特么的狗血施工单位26个桩做偏了12个,偏距15cm以上
采菇凉的蘑菇
2013年11月25日 10:51:42
来自于建筑施工
只看楼主

遇到这种施工单位,而且这是个六层的框架 每个桩下的荷载都很大 偏移这么多 TMD现在想起来让我们设计想办法 这本来就是他们的责任 一个师傅说:先让他们找加固公司加固 不知道各位大神对此有何看法

遇到这种施工单位,而且这是个六层的框架 每个桩下的荷载都很大 偏移这么多 TMD现在想起来让我们设计想办法 这本来就是他们的责任 一个师傅说:先让他们找加固公司加固 不知道各位大神对此有何看法

QQ图片20131125104406.jpg

免费打赏
chai2012
2013年11月25日 11:46:28
12楼
可以考虑用拉梁来吃柱底偏心产生的弯矩
回复
采菇凉的蘑菇
2013年11月25日 11:47:01
13楼
collman 发表于 2013-11-25 11:42 以前我也遇到过这种情况,不过都没你遇到的这么多。当时我们是门厅处的单桩位置偏移了,然后就在桩帽处加了 …感谢中肯的意见~
回复
采菇凉的蘑菇
2013年11月25日 11:47:56
14楼
chai2012 发表于 2013-11-25 11:46 可以考虑用拉梁来吃柱底偏心产生的弯矩感谢中肯的意见~
回复
abc1965429
2013年11月25日 14:20:03
15楼
无语了, 真是奇葩。
回复
zq-cyt
2013年11月25日 15:52:36
16楼
桩位偏差,是否在规范要求内,要看桩型、桩径的参数,
预制桩.jpg

灌注桩.jpg
回复
采菇凉的蘑菇
2013年11月25日 16:17:30
17楼
zq-cyt 发表于 2013-11-25 15:52 桩位偏差,是否在规范要求内,要看桩型、桩径的参数,很有专业水准 感谢~
回复
尘埃
2013年11月25日 18:12:02
18楼
这么多桩偏位这么大,实在是有点过意不去
虽然我不是搞设计的,但是就本案来讲,只要柱子还在桩的范围,我也觉得没什么问题
回复
采菇凉的蘑菇
2013年11月25日 19:04:17
19楼
zsdgxu 发表于 2013-11-25 18:12 这么多桩偏位这么大,实在是有点过意不去虽然我不是搞设计的,但是就本案来讲,只要柱子还在桩的范围,我 …谢谢!虽然问题不大 但是这是一个态度问题 出了问题就找设计解决 早干吗去了
回复
g409419662
2013年11月25日 20:58:48
20楼
真心没见过
回复
daerzhihun
2013年11月26日 16:50:57
21楼
15cm,完全不是问题,加大一点承台就行了。。如果怕事,找设计验算下
回复