遇到这种施工单位,而且这是个六层的框架 每个桩下的荷载都很大 偏移这么多 TMD现在想起来让我们设计想办法 这本来就是他们的责任 一个师傅说:先让他们找加固公司加固 不知道各位大神对此有何看法
遇到这种施工单位,而且这是个六层的框架 每个桩下的荷载都很大 偏移这么多 TMD现在想起来让我们设计想办法 这本来就是他们的责任 一个师傅说:先让他们找加固公司加固 不知道各位大神对此有何看法
32楼
桩位这东西偏位10cm左右属于正常,这种还好是单桩,如果是群桩,挤土效应造成的偏位更多。首先看规范,是否在规范允许范围内,如果在规范允许范围内,不需处理,如果设计说不行,另外出处理措施,钱由建设单位出。如果超出规范,处理费用则由施工单位出。这样的基础应该有基础梁,按照规范应该不会超。如果超也是很少,施工单位应该有能力自行处理掉。
回复
33楼
把每个桩桩头向下多破2m,然后每个桩上加做一个2m的承台,也许可行
回复
34楼
都是拿钱办事的 监理不用指望了
回复
35楼
学习了,谢谢分享
回复