屋顶防雷测试求助
chikita
chikita Lv.4
2013年11月23日 19:41:48
只看楼主

本帖最后由 chikita 于 2014-3-27 17:19 编辑 小弟在贵州做水电,今天监理要求我们做防雷测试,然后他们派了一个土建的监理过来(不懂水电)。我们摇表摇到2.2欧,监理问我们要多少才合格,我们说4欧(实际1欧),这时监理说好了 ,合格了。请问各位大侠,谁有整改方案啊

本帖最后由 chikita 于 2014-3-27 17:19 编辑

小弟在贵州做水电,今天监理要求我们做防雷测试,然后他们派了一个土建的监理过来(不懂水电)。我们摇表摇到2.2欧,监理问我们要多少才合格,我们说4欧(实际1欧),这时监理说好了 ,合格了。请问各位大侠,谁有整改方案啊
muyuyao
2013年11月23日 23:54:41
2楼
设计4欧欧姆,实测2点2欧姆,绝对没有问题!

其实,完全可以在屋面用钳形接地电阻表进行检测,事先准备一根测试线,一端连接避雷针,另一端连接强电竖井内的接地扁钢,用表计直接检测,皆可以判定MEB箱处的接地电阻!

可以断定,设计要求的接地电阻是1欧姆!
回复
y806099267
2013年11月24日 08:43:44
3楼
接地电阻达不到设计要求就必须加装人工接地极
回复
大哥爱丫头
2013年11月24日 09:16:02
4楼
①现在大部分都是联合电阻接地,电阻是1Ω,你的2.2Ω肯定大了;②你用摇表的时候应该是2端打在地里面,一端接在你要测试的地方,你怎么只有一端插在地面上啊
回复
lsc19590714
2013年11月24日 16:01:28
5楼
摇测接地电阻值首先应用专用的接地摇表。再看设计要求阻值是多少?一般工作接地要求4欧,而联合接地要求1欧.测试前应在防雷测试箱内将避雷引线与接地体引线拆分开,被测试体应是接地体,而不是避雷针或引线。摇测速度120转/分钟,仪表指针对准零时,再看刻度盘读数再乘以倍数或1倍或10倍,再乘以当月季节系数就是实际电阻值了。
回复
bloodwzd
2013年11月25日 08:08:59
6楼
不是很懂 看楼下怎么说
回复
liu8661497
2013年11月28日 09:18:10
7楼
楼上说的很是到位
谢谢啊。
回复
guojunfeng321
2013年11月29日 13:17:17
8楼
楼主辛苦了,互相学习!
回复
hysynx
2013年11月30日 11:26:19
9楼
这个太简单了
回复
jianghuanguang
2013年12月05日 17:01:34
10楼
2013年12月06日 11:15:09
11楼
:L这监理也太水了。。。。。。土建监理。。。
回复

相关推荐

APP内打开