屋顶太阳能防雷问题求教!!!!!!!!!!
swyu007
swyu007 Lv.3
2013年05月03日 12:12:11
只看楼主

六层的住宅建筑屋顶太阳能防雷是将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以吗还是有别的要求呀我看有的人作图 说高出太阳能20CM做避雷带(个人感觉不实际,太阳能已经那么高了再比太阳能还高,避雷带支架怎么做,做那么高的支架 避雷带还不得忽忽悠悠的呀)大家都有什么好方法吗

六层的住宅建筑屋顶太阳能防雷
是将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以吗
还是有别的要求呀
我看有的人作图 说高出太阳能20CM做避雷带(个人感觉不实际,太阳能已经那么高了再比太阳能还高,避雷带支架怎么做,做那么高的支架 避雷带还不得忽忽悠悠的呀)
大家都有什么好方法吗
任逍遥
2013年05月04日 12:18:26
2楼
将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以了,热水器本身就可以做接闪器,比用再做单独的避雷带了
回复
swyu007
2013年05月05日 11:43:13
3楼
任逍遥 发表于 2013-5-4 12:18 将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以了,热水器本身就可以做接闪器,比用再做单独 …:handshake 先这么办吧 呵呵 我也认为这样可行:victory:
回复
ssy2222
2013年05月05日 14:49:01
4楼
我的什么都没做,装时问过装太阳能的人,他说现在都不做,也没出过事,不过不能简单的连接,起码也得是电焊
回复
嘻嘻哈哈
2013年05月05日 15:24:19
5楼
大面积的集中太阳能见过有做避雷针的,一般小的太阳能就是就近和避雷带焊接、
回复
yuexingyufs
2013年05月05日 18:29:57
6楼
一般都是与屋面避雷带连接,也可以做避雷针
回复
fanfanfan8877
2013年07月24日 08:53:41
7楼
高于女儿墙高度,是需要另外加设避雷小针
回复