彩钢板屋顶如何作避雷?1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?
彩钢板屋顶如何作避雷?
1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。
2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?
3、大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
2楼
屋面双层彩钢板 内夹A级不燃烧材料
但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品--------------板与易燃物的间距是多少?这点规范没明确。距离10m、20m呢?
尽量避免在彩钢板上装设避雷带。要设水泥墩,难做,结构屋面荷载也增加了
回复
3楼
把钢屋架与引下线焊接成电气通路就不会存在问题了,避雷带还是要做到,不然规范问什么不说直接用钢屋架。
[
本帖最后由 asphodel2009 于 2010-9-20 18:39 编辑 ]
回复
5楼
彩钢板和屋架的焊接是个问题。而且要考虑防水。所以,要做成明敷设避雷带。做水泥墩。
回复
6楼
做水泥墩子的话,技术要比较麻烦,而且还得增加荷载。
回复
7楼
(01J925-1)《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》第48、49页有讲到如何在彩钢板上做避雷。
回复
9楼
我也正做着一个仓库,也是钢屋架的,也想知道到底可不可以用屋顶彩钢板直接做防雷?不用设置避雷带?
回复
10楼
双层钢屋面板中间夹的材料一般为不燃烧的,因此只要满足规范要求厚度大于0.5mm,即可
回复
11楼
学习了:lol:lol:lol:lol:lol
回复
12楼
路过,学习
回复
13楼
施工单位说麻烦,说明他们的施工技术不过关。。别异想天开,自己认为什么做法好。
我的座右铭:“我们不做设计,我们只做规范图集和厂家资料的搬运工。”
在没有依据的情况下,别发散你的思维。
当然,作为技术探讨,这个是可以有的。。。。
回复