据不完全统计,目前我国通风管道板材的年需求量为5000万平方米以上,但目前双面彩钢板复合风管的市场占有率还不足5%,因此,双面彩钢板复合风管有着极好的应用前景,并将逐步占据中央空调系统风管应用的主导地位。 2.施工工艺 主要工艺过程:管段划分一切割一粘接一加固一安装法兰一风管连接。主要制作过程分为1、开槽:用切刀割成“V”口而底部的铝箔不切断;在实际施工中.必须先对设计图纸上的风管进行合理分段.在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边;2、涂胶:切好“V”口后,涂上胶水;3、合拢:待胶水干后几分钟便可集合砌成风管;4、密封:在风管外壁接缝处粘贴铝箔胶带,并用塑料刮板均匀刮平,酚醛风管安装所用辅材也较为轻便.密封材料使用专用密封胶.连接法兰可采用PVC材质或铝质;5、组装,风管安装成型。
据不完全统计,目前我国通风管道板材的年需求量为5000万平方米以上,但目前双面彩钢板复合风管的市场占有率还不足5%,因此,双面彩钢板复合风管有着极好的应用前景,并将逐步占据中央空调系统风管应用的主导地位。
2.施工工艺
主要工艺过程:管段划分一切割一粘接一加固一安装法兰一风管连接。主要制作过程分为1、开槽:用切刀割成“V”口而底部的铝箔不切断;在实际施工中.必须先对设计图纸上的风管进行合理分段.在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边;2、涂胶:切好“V”口后,涂上胶水;3、合拢:待胶水干后几分钟便可集合砌成风管;4、密封:在风管外壁接缝处粘贴铝箔胶带,并用塑料刮板均匀刮平,酚醛风管安装所用辅材也较为轻便.密封材料使用专用密封胶.连接法兰可采用PVC材质或铝质;5、组装,风管安装成型。
2.1划线、放样与下料
分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、 三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固式。
2.1.1管段划分,核算板材的用量:根据风管的拆分情况并结合主辅材配比表核算各种辅材的用量。由于酚醛泡沫板材尺寸为4000×1200㎜及2000×1200(长×宽)两种,而设计风管的规格尺寸各式各样,所以在划线过程中应精确计算、合理地划线、切割下料是降低材料损耗的关键。
2.1.2放样与下料,应在平整、干净的工作台上进行。下料前应准确调整好刀片间距和角度,并用边角料试切割,符合要求后方可正式切割下料。下料时应准确掌握刀具的走向和深度,严禁切破和划伤非操作面的外护层。
2.2板材切割
板材切割时要先用固定的压条压紧,手提电动工具调节好高度,画线后切割时要求以切掉上层彩钢为准。调整直刀刨刀片伸出高度,满足至应能切断板材且不伤及工作台。单刀刨用于将板材切边。按切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨,刀片长度以不切穿下层彩钢为准。切割时刀具要紧贴靠尺以保证切口平直,同时防止切割尺寸产生误差。
90°双刀刨用于将板材开槽。角度切割时,要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”型槽口成90°,便于折成直角。板材切口应角度准确、平直,切口平整,无破损,这样才便于合管粘接。
各对角线尺寸误差≤1.5mm。板材下料后用磨光机磨掉彩钢边上不整齐的地方,这样有利于合管。用气动折弯机折弯。折完机刀口与板材90°V型槽中心线保持垂直,后操纵刀口下落,折压到位后抬起。依次将板材折压成风管。
2.3板材涂胶、拼接
涂胶之前必须清洁板材切割面除去残留物,胶水要均匀的涂在需要粘合的切割面的两个面上。粘合胶水应使用高粘度的酚醛环保胶,在胶干燥到一定程度后(根据胶水固化时间而定,夏天5~10min,冬天20~30min,晾到不粘手时为宜),合拢风管,接缝应以边缘开始,以便相应的边整齐。
检查各个面的垂直度,粘合后用硬刮铲平拐角(用塑料质地)。用抹刀加力压合粘牢,粘接表面要清洁、无污物,粘接部位应牢实、严密、平整,接缝无缝隙。接口处涂胶要涂满胶,均匀不堆积、无间断。
所有拼缝以及拐角拼缝都必须用与板材本身相同厚度(0.25mm)、宽度不低于50mm的彩钢带或者板材本体的彩钢(宽度25~30mm)进行保护。风管纵向方向只允许有一条拼缝。
2.4管材成型
清洁板材切割面的粉末,清除油渍、水渍、灰尘。检查板材接缝粘接是否达到质量标准。进行风管四角彩钢包边,包边不少于20mm,用铆钉铆住,避免包边弹起。铆钉间隙为150mm。用钢尺和角尺检查制作成形的风管质量。
2.5风管连接
有法兰连接所需要的配件有PVC工字插条、PVC平面、PVC护角、镀锌铁补偿角、法兰及连接件。无法兰连接时,在连接管道的一端切割3-5公分左右的酚醛内板,并用刀片刮干净残留物,连接口需平整,预留连接的板涂胶面需要做到无残留物,涂胶后并用拉钉枪拉好即可。
与风口的连接:依据风口规格在管道上开孔,在管道与风口的连接处涂胶并用拉钉或自攻螺丝固定,并用阻燃玻璃胶密封四周,如需接长,用风管板材根据风口尺寸制作成连接管,于管道开孔处涂胶并用拉钉或自攻螺丝固定。主风管上直接开口,连接支风管可采用90°连接件,连接件四角处应涂抹密封胶。当支管边长不大于500mm,也可采用切45°坡口直接连接。
与调节阀的连接:“F”形专用法兰与风管调节阀的连接,在“F”形法兰内侧和风管端部涂上胶水,将法兰与调节阀粘节即可,也可用螺杆螺丝或拉钉固定。
2.6风管加固
当风管的尺寸和风压超过一定数值时,需对其采用相应的加固措施。风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固。
2.7风管吊装
金属吊架通常用∮8-∮10螺杆来支撑矩行风管和接头,横支托采用铝合金方通或角钢。吊装风管后也可在风管上部加装支架来防止风管的摆动。吊架间距根据风管的高度和宽度而定。按设计要求对横担下料、钻孔,并做好防腐处理。
安装风管可以根据现场情况,把数节管段在地面预先连接好再架空安装,但预接的管段总长度不宜超过3.6m或3节。明装风管水平安装,水平度偏差不应大于3mm/m,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。
3.质量控制
3.1建立质量保证体系,确立质量目标,严格按照质量控制程序施工。
3.2下料前应准确调整好刀片间距和角度,并用边角料试切割,符合要求后方可正式切割下料。
3.3风管下料时充分考虑翻边余量,并考虑一段短直管,以与法兰紧密连接。
3.4板材下料后用磨光机磨掉彩钢边上不整齐的地方。
3.5涂胶之前必须清洁板材切割面除去残留物,胶水要均匀的涂在需要粘合的切割面的两个面上。粘合胶水应使用高粘度的酚醛环保胶,在胶干燥到一定程度后(根据胶水固化时间而定,夏天5~10min,冬天20~30min,晾到不粘手时为宜),合拢风管,接缝应以边缘开始,以便相应的边整齐。
3.6粘接缝在粘接后应平整,不得有歪斜,错位、局部开裂,以及2mm以上的缝隙等缺陷。
3.7板材拼接采用专用的连接构件,连接后板面平整度的允许偏差不得大于5mm。
3.8风管采用法兰连接时,其连接应牢固,法兰连接平整度的允许偏差不得大于2mm。连接处,接缝应匹配、无松动,应有防冷桥措施。
4.结语
双面彩钢板复合风管绝热性能出色,热阻远大于同等厚度的传统风管保温材料,同时彩钢外层有具有热反射作用和隔潮作用,能持久地保持棉板的干燥性,从而可稳定地保持风管的绝热性能,大幅减少空调的散热损失,减少了中央空调系统的设备容量,从而使得中央空调设备一次投资费用减少,运行费用也相应减少。