高层屋顶的冷却塔防雷需要做避雷针吗?
walking30s
walking30s Lv.2
2014年03月06日 21:42:20
来自于防雷减灾
只看楼主

二类高层宾馆,屋顶的一个角落放了几台冷却塔,塔连基础有4米高,原设计是冷却塔的基座用扁钢与避雷带焊接,当地防雷办要求做避雷针保护,理由是避雷针能保护冷却塔受直击雷雷击。 求教,到底需不需做避雷针?最好能有规范条文做依据。谢谢

二类高层宾馆,屋顶的一个角落放了几台冷却塔,塔连基础有4米高,原设计是冷却塔的基座用扁钢与避雷带焊接,
当地防雷办要求做避雷针保护,理由是避雷针能保护冷却塔受直击雷雷击。
求教,到底需不需做避雷针?最好能有规范条文做依据。谢谢
免费打赏
party369
2014年03月07日 12:46:03
2楼
厂里的冷却塔都有避雷网的,^_^
回复
wuming2520
2014年03月07日 21:32:37
3楼
应该是要做的,平时我们也都做接闪杆,
这是公建二类防雷吧,4.3.2条2)除符合本规范第4.5.7条的规定情况外,在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
回复
云飘飘
2014年03月08日 07:28:53
4楼
需要采用避雷针单独保护。
回复
jianzhudianqi
2014年03月11日 05:07:54
5楼
采用避雷针单独保护。
回复
amy108
2014年03月11日 17:16:52
6楼
防雷规范上有:第3.3.2条 1.金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;求高手解答:Q
回复
向天索要1度电
2014年06月16日 15:39:07
7楼
云飘飘 发表于 2014-3-8 07:28 需要采用避雷针单独保护。我现在见一个问题,就是我在水泥屋面上安装光伏组件,组件支架高度高于四周女儿墙上接闪器高度,我的支架已可靠接地,还需要单独做避雷针么??