一座回字形二类防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能为花园绿化,中庭在屋面高度采用金属网架结构,玻璃顶覆盖。玻璃顶采用若干1.5m*1.5m钢化玻璃拼接。如果每块玻璃边沿采用金属框架,能否利用金属框架作为接闪器?如果每块玻璃边沿没有框架,玻璃的固定只是四个角通过锚栓固定在下面的金属网架上,能否使用网架作为接闪器,雷击时允许玻璃被闪电击碎? 另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。而规范5.2.7条金属屋面作为接闪器的时候,要求金属屋面板不能有绝缘被覆层。那么钢筋混凝土屋面的防水层大都采用大于3mm的改性沥青或PVC卷材,3mm的改性沥青或PVC卷材均不满足规范5.2.7条关于不认定为绝缘被覆层的条件。请问为什么钢筋混凝土屋面的接闪器上允许有绝缘被覆层甚至是瓦片,而金属屋面上不允许有绝缘被覆层?金属屋面上不允许有绝缘被覆层是出于什么考虑?玻璃算不算绝缘被覆层?雷电先导头部和金属屋面板之间巨大的场强应该足以使绝缘被覆层击穿,从而使雷电先导头部和金属屋面之间形成雷电流通路的。否则钢筋混凝土屋面的防水层保温层也同样不能被击穿。
另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。