东莞某PCB生产车间恒温恒湿1万级洁净房空调,空调处理流程为:新风经过新风柜处理后温度为12度左右,在混合箱段与回风混合后经初效到表冷段进一步进行降温除湿处理,之后是蒸汽加湿(冬天用)和电加热段,再经过风机加压送致中效过滤,经静压箱,风管送至车间顶棚高效送风口.平时温度控制要求20+-2度,湿度要求55%+-5%,现在由于节能要求,有人提出在夏季(4到10月)将温度由原来20+-2度,改设为21+-2,湿度不变.以便节能.本人认为此方法不节能,因为新风经处理后的含湿量还不能完全车间要求,车间也有一定的湿负荷,其经回风与新风混合后不定要进一步做除湿处理,温度也必定要降底,温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动,这时候设定的温度越高要求的加热投入就越多,最终与目的背道而驰,反而越耗能.不知各位高手有何高见,还望赐教~
东莞某PCB生产车间恒温恒湿1万级洁净房空调,空调处理流程为:新风经过新风柜处理后温度为12度左右,在混合箱段与回风混合后经初效到表冷段进一步进行降温除湿处理,之后是蒸汽加湿(冬天用)和电加热段,再经过风机加压送致中效过滤,经静压箱,风管送至车间顶棚高效送风口.平时温度控制要求20+-2度,湿度要求55%+-5%,现在由于节能要求,有人提出在夏季(4到10月)将温度由原来20+-2度,改设为21+-2,湿度不变.以便节能.本人认为此方法不节能,因为新风经处理后的含湿量还不能完全车间要求,车间也有一定的湿负荷,其经回风与新风混合后不定要进一步做除湿处理,温度也必定要降底,温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动,这时候设定的温度越高要求的加热投入就越多,最终与目的背道而驰,反而越耗能.不知各位高手有何高见,还望赐教~
2楼
冷冻水供回水温度及温差多少?
常见的新风处理状态点为等温,等焓,等湿,低于等湿,请问你的12度是哪个点?
回复
3楼
供水温度7.5度回水11度.12度是新风经新风柜冷却除湿后的温度~
回复
4楼
那这个12度状态点与室内点比较是温度相等、焓相等、还是含湿量相等?
回复
5楼
既然你的新风不能负担所有的湿负荷,那么必然会有再热过程。
当室内工况由“原来20+-2度,改设为21+-2”,送风温差不变,送风状态点温度也要升高。虽然像你说的“温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动”,但是21+-2的室内状态点对应的露点也要比20+-2的露点温度高,因此再热量是不变的,而制冷量会减少,总体来看还是节能的。
说两点个人看法
1。新风在新风柜处理之前应该已经有初效过滤了,和回风混合后没必要再加初效。
2。再热量并非通过简单的露点和送风点之间温差计算。