这钢管这样接长可以吗
mm123612
mm123612 Lv.8
2013年11月19日 19:48:01
来自于建筑施工
只看楼主

这钢管这样接长可以吗

这钢管这样接长可以吗 P31105-132921.jpg

P31105-132921.jpg

免费打赏
cmj361653
2013年11月19日 20:34:12
2楼
支撑体系这样搭接,2011规范是不允许的
回复
來兮
2013年11月19日 20:45:42
3楼
理论上是不允许的,但是操作上看图片反应结构问题不是很大,但是你这估计都超高2-3次了,间距是不是大了点,剪刀撑和扫地杆貌似连规范要求数量都没达到。作为承重立杆,连接扣件2个感觉有点少了,这个我不是很懂,至少我没见识过这样的,发表下个人观点,参考下吧。
回复
云风
2013年11月20日 06:57:59
4楼
严格上是这样不允许的,若是受监工程就麻烦啦
回复
旧信纸
2013年11月20日 08:32:26
5楼
现实中有这样用的, 不过越来越少。。。
回复
建筑人
2013年11月20日 10:26:23
6楼
支撑构件要保证刚度、强度、稳定性。垂直受力构件要保证轴线一致。你的做法是严禁的。
回复
设计小兵
2013年11月20日 13:12:29
7楼
图中的做法是严禁的,不允许
回复
造价员汪
2013年11月23日 09:21:14
8楼
菜鸟,学习中,
回复
lalala_gudu
2013年11月23日 15:58:21
9楼
这样做是不行的,查查最新的规范吧
回复
xubo89
2013年11月23日 16:22:59
10楼
要用对接扣件连接立杆,一般不允许使用搭接连接……
回复

相关推荐

APP内打开