本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑 工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图); 2、顶层有一间19mx18m的大会议室; 3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑
工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图);
2、顶层有一间19mx18m的大会议室;
3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;
问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
2、PKPM默认按挠度超限的2根500x1200的横向主梁作为纵向KL的支座,于是,出现了图中绿色圈圈所示的13跨、12跨。
讨论:1、对这种大会议室使用一般主次梁结构布置,各位什么看法?(只讨论这种主次梁,不考虑井字梁等情况)
2、挠度超限:是不是只用设计注明挠度超限的2根500x1200横向主梁进行起拱就可以了?
3、如果还有其他看法,可以随意讲。
谢谢!(土木币不够了,只能奖励前9位)
32楼
任何一种结构都有它一定的实用范围,超过这个范围就不可能是最佳选择。采用主次梁结构,问题很多:截面小了,挠度问题、裂缝问题,都不好解决;截面大了,自重随之上升,造成恶性循环。建议抛弃梁柱结构,改用钢屋架,这点跨度,对于钢屋架那只是小菜一碟。采用网架那只是大材小用,没必要。
回复
33楼
学习了,持续关注
回复
34楼
对于屋面这种大跨度的,选桩网架等钢结构会更合理些,非要做成混凝土的,建议采用预应力技术,当然提高梁高度和混凝土强度等加大刚度等措施也是可以的,PKPM本身在计算挠度的公式就不是很准,不要过分信任其数据
回复
35楼
对于屋面这种大跨度的,选桩网架等钢结构会更合理些,非要做成混凝土的,建议采用预应力技术,当然提高梁高度和混凝土强度等加大刚度等措施也是可以的,PKPM本身在计算挠度的公式就不是很准,不要过分信任其数据
回复
36楼
预应力结构,钢结构,都没搞过,加油
回复
37楼
谢谢楼主分享!学习
回复
38楼
这个很明显 主次梁的挠度图是错误的。你仔细看下左边第一根主梁500x1200的挠度,把次梁当成他的支座了。而次梁明显应该是15跨,现在有的是12跨有的是13跨,这个也是错的。软件误把次梁当成主梁的支座了。这个在梁平法施工图里面需要修改一下支座。点一下支座修改就行了。
回复
39楼
另外补充一下,18米的跨 做成主次梁支撑,这在概念设计上就有问题。为什么不做井字梁?光靠起拱可以减少挠度,适当把钢筋直径根数也加大,但是,这1200这么大的梁,从建筑使用空间角度讲就有点别扭。楼主三思啊!
回复
40楼
路过,围观……
回复
41楼
学习下。。。。
回复