讨论:19mx18m的顶层大会议室,做正常主次梁结构。详情请进~~~
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年11月18日 01:22:42
只看楼主

本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑 工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图); 2、顶层有一间19mx18m的大会议室; 3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;

本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑

工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图);
2、顶层有一间19mx18m的大会议室;
3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;
问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
2、PKPM默认按挠度超限的2根500x1200的横向主梁作为纵向KL的支座,于是,出现了图中绿色圈圈所示的13跨、12跨。
讨论:1、对这种大会议室使用一般主次梁结构布置,各位什么看法?(只讨论这种主次梁,不考虑井字梁等情况)
2、挠度超限:是不是只用设计注明挠度超限的2根500x1200横向主梁进行起拱就可以了?
3、如果还有其他看法,可以随意讲。
谢谢!(土木币不够了,只能奖励前9位)
免费打赏
你再猜啊
2013年11月18日 11:13:12
12楼

大于18米了 注意一下
回复
zl15958500236
2013年11月18日 12:42:55
13楼
学习下,。。。。
回复
li556671
2013年11月19日 10:12:32
14楼
学习..........
回复
shecker
2013年11月19日 10:43:51
15楼
如果只做主次梁的形式的话,主梁就做型钢梁
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年11月19日 10:45:08
16楼
做主次梁结构 把大梁加大 一般不会有什么事情 放心去干 因为你这个跨度还不算很大 要么就这个楼盖做网架 或者做门式钢架
回复
erdan.369
2013年11月19日 11:59:25
17楼
温故知新,新人过来学习一下
回复
aiburenshi
2013年11月19日 12:10:35
18楼
楼主这种大跨度梁我也做过,当时柱子做成长的,主受力方向柱子尺寸大一点,主梁当时做到450*1100 ,我的跨度也是18m
回复
梦幻泡面
2013年11月19日 12:28:29
19楼
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2013-11-19 12:29 编辑

和我的类似吗 18x24米混凝土梁
回复
hwj516141120
2013年11月19日 13:07:23
20楼
做过24*24的,上面还带屋顶花园,坑跌的建筑。。。。。
回复
设计小兵
2013年11月19日 13:21:07
21楼
水平向次梁可以取消几根,留2根即可。
回复

相关推荐