这是正在施工的部分车库图,先介绍一下现场情况,这是一个一层地下车库,前期为了留施工道路,这部分没有开挖,该通道是南北方向,北侧是高层,南侧也是高层,南侧高层后是人工湖。现在开始施工,通道东南角一直明水不断,东北角是一个集水坑,一直在抽水,可能是水泵不给力,明水一直不断,通道开挖后下面淤泥较多,仅有的的4口降水井一直在工作,老大想的方案是继续打井,可是机器根本下不去,马上天气冷了,求高手支招。
这是正在施工的部分车库图,先介绍一下现场情况,这是一个一层地下车库,前期为了留施工道路,这部分没有开挖,该通道是南北方向,北侧是高层,南侧也是高层,南侧高层后是人工湖。现在开始施工,通道东南角一直明水不断,东北角是一个集水坑,一直在抽水,可能是水泵不给力,明水一直不断,通道开挖后下面淤泥较多,仅有的的4口降水井一直在工作,老大想的方案是继续打井,可是机器根本下不去,马上天气冷了,求高手支招。
2楼
我不想灌水,求搭理。
回复
3楼
如果你这只是一层地下室,设计应该有抗拔措施吧。地下室四周做盲沟,结合泥浆泵排水,持力层淤泥层征得业主监理方同意进行碎石换填。整个思路就是换填盲沟排水,碎石面做结构层。
回复
4楼
yangjiangquan66 发表于 2013-11-15 09:29 如果你这只是一层地下室,设计应该有抗拔措施吧。地下室四周做盲沟,结合泥浆泵排水,持力层淤泥层征得业主 …赞成楼上意见
回复
5楼
顺便问下,你基坑泡水这么严重,对已施工完成的基础没有影响吗
回复
7楼
现在这种情况明水盲沟排水效果肯定不好,只能作为辅助排水措施,下去井架钻井基本不太现实;
建议楼主采取下列措施:
1、在车库两端基坑护坡上按纵距500mm,横距1000mm,设置泄水孔,用pvc管泄水;
2、在护坡底部设置深度300mm,宽度500mm的排水明沟,间距30m设置一个积水坑,使用水泵排水,排水
沟内满铺卵石;
3、根据现场实际情况,增设轻型井点降水井,按间距5m,井深6m(仅供参考),轻型井点无须重型机
械,泥浆池,便于现场施工;
4、最终水位控制在基础板底标高0.5m以下,基本就无明水,在基础混凝土浇筑完成时停止降水;
5、对于部分超挖部位要进行适当的地基换填处理,使用级配砂石
回复
8楼
很专业的施工东西,学习。
回复
9楼
看看别人怎么说
回复
10楼
给的条件不充分。从图上看,所谓的淤泥,实际上是由于基坑扰动后的土被水浸泡后形成的,——总之一句话,先排表面水。具体为,在基坑四周开挖明沟(沟宽为250mm,水法2%)在最低点挖集水井,在基坑的表上,按5M间距,开挖理水沟(俗话为八脚沟),与周边排水沟相连通,沟宽,水法2%)为200mm。在集水井中安装潜水泵(集水井的做法及潜水泵的设置参见《建筑施工技术》),这样,经过排水,可以使表面积水排除。
其次,要看一下,地质勘察和水文地质勘察,看一下,地下水的类型,土质类型。然后,确定基坑表面的处理方法。