强电电缆是怎样埋到地下的?你知道么?(施工现场,图文并茂)
zj592162274nihao
2013年11月12日 11:54:46
只看楼主

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去 2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆 3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来 这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

1.png

3.png

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去

4.png

2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆
5.png

6.png

7.png

8.png

3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,
4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来
9.png

10.png
这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

有人说,现场这么做也不对;从图中看,到处水淋的,施工电缆很不便;而且于弱电同管敷设更不对,规范明文规定,不同线路的不能同管敷设,就不讲强、弱电了;再说电缆,本来就怕坚硬的东西磕碰,所以直接用砖盖是不对的,应先铺砂再盖砖,砂的厚度一般设计有规定;再说砖也不是象图中样子盖,应是将砖横着来,而不是顺着电缆盖。

也有人说,施工环境太差。

更有人说,这应该是临时用电的电缆敷设吧,顶多用个一两个月赶紧拆掉!
如果是正式电缆,那么问题多的一大把,没有一个合格的内容!

你怎么看呢??欢迎发表你的看法




1.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

免费打赏
海夜风
2013年11月14日 19:16:21
22楼
野马施工队~~~~
回复
tyrone3000
2013年11月14日 19:39:19
23楼
mystery77 发表于 2013-11-13 17:30 1、应用沙子回填。2、地沟应夯实。3、电缆应穿管。穿什么样的管?
回复
tyrone3000
2013年11月14日 19:41:11
24楼
很多现场就这样,我们公司给人家报价300m,就2000块钱,哎!
业务员还要利润,还要规范,鬼扯么!
回复
mxy226
2013年11月14日 22:47:49
25楼
这也太不专业了
回复
量子
2013年11月18日 11:34:16
26楼
nicebin 发表于 2013-11-12 14:21 这电缆埋得,太差了。沟里会有水?按照规范,上下各铺100厚细砂,再加保护板。现场看起来确实乱得很
回复
xuhailxl126come
2013年11月18日 14:15:55
27楼
还细沙保护板呢,在工地我都没见过
回复
clbsoft1
2013年11月18日 14:18:23
28楼
x学习了,谢谢分享。
回复
zhuxin001
2013年11月21日 11:53:00
29楼
施工太垃圾了
回复
wangyuhua917
2013年11月21日 13:27:32
30楼
怎么都是水啊,这样也行呀
回复
张天师
2014年10月26日 09:56:40
31楼
仅从图片上看,存在如下问题:
1、电缆敷设基础地面未做处理,最基本的夯实都没有做,积水和垃圾也未清理。电缆敷设走向太随意。
2、电缆埋设深度不符合规范标准,且与其他专业管道间距不够。
3、电缆保护用的砖头老化,而且排放随意,电缆沟深度不够,两侧覆土未做夯实。
4、施工人员无安全防护措施,安全帽、工作服、手套。
6、pvc配管若是电缆配管,敷设前,未清理积水垃圾,封堵处未作粘结。若不是电缆配管,则电缆未做保护,与其他管道间距不够。
7、pvc配管若是电缆配管,敷设前,未清理积水垃圾,封堵处未作粘结。入墙处未作穿墙套管。
综上所述,本工程应全部返工。