强电电缆是怎样埋到地下的?你知道么?(施工现场,图文并茂)
zj592162274nihao
2013年11月12日 11:54:46
只看楼主

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去 2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆 3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来 这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

1.png

3.png

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去

4.png

2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆
5.png

6.png

7.png

8.png

3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,
4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来
9.png

10.png
这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

有人说,现场这么做也不对;从图中看,到处水淋的,施工电缆很不便;而且于弱电同管敷设更不对,规范明文规定,不同线路的不能同管敷设,就不讲强、弱电了;再说电缆,本来就怕坚硬的东西磕碰,所以直接用砖盖是不对的,应先铺砂再盖砖,砂的厚度一般设计有规定;再说砖也不是象图中样子盖,应是将砖横着来,而不是顺着电缆盖。

也有人说,施工环境太差。

更有人说,这应该是临时用电的电缆敷设吧,顶多用个一两个月赶紧拆掉!
如果是正式电缆,那么问题多的一大把,没有一个合格的内容!

你怎么看呢??欢迎发表你的看法




1.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

免费打赏
二柱灬擎天
2013年11月12日 21:29:29
12楼
学习了。。。
回复
hepian123
2013年11月12日 22:51:42
13楼
图片描述的是农民建房吗?一个字“差”,三个字“非常差”。:@:@:@:@
回复
mystery77
2013年11月13日 17:30:02
14楼
1、应用沙子回填。
2、地沟应夯实。
3、电缆应穿管。
4、强弱电最好不一起走。
回复
xkx870928
2013年11月13日 22:00:44
15楼
不咋的啊 :@
回复
smalllevel
2013年11月14日 08:21:17
16楼
不堪入目非常差
回复
ydiqwz
2013年11月14日 08:47:28
17楼
设计和施工差别还真是大呀!
回复
guxiaochan
2013年11月14日 09:07:01
18楼
zhaokaikai 发表于 2013-11-12 19:27:18 只能说是山寨。。远远算不上奇葩。。当年湖南游击队把我的电缆埋在了雨水沟里。。美其名曰散热好。。难怪湖南人能夺走浙江人的天下。。高端黑啊,内涵贴
回复
finappy
2013年11月14日 09:49:33
19楼
走过路过~~
回复
my_persistence
2013年11月14日 12:12:54
20楼
学洗学习:D
回复
w295052901
2013年11月14日 17:25:37
21楼
哈哈,你发这些照片是来找说的,这样干也行?
回复