10/0.4小区配电室,变压器高压侧的保护定值如何算
liulangbingh
2013年11月12日 10:52:36
只看楼主

10/0.4小区配电室,变压器高压侧的保护定值如何算10KV进线定值电业局已经给出,但是变压器高压侧需要用户自己算,请问下如何算?变压器是800KVA 的。

10/0.4小区配电室,变压器高压侧的保护定值如何算
10KV进线定值电业局已经给出,但是变压器高压侧需要用户自己算,请问下如何算?
变压器是800KVA 的。
免费打赏
ljn112233
2013年11月12日 11:02:31
2楼
帮你顶下。。
回复
liliyongjing
2013年11月12日 11:21:17
3楼
不懂同求解答!
回复
zigj
2013年11月12日 13:19:33
4楼
1、过流,躲过过负荷电流。
2、速断,躲过低压侧短路穿越电流。

具体看设计手册,公式、参数都有的。
回复
lingxuct
2013年11月12日 13:35:54
5楼
工业与民用配电设计手册(第三版)的表7-3
回复
wxf1378938
2013年11月12日 16:01:19
6楼
1、该变压器为小容量变压器小于2000KVA,高压侧保护选择熔断器保护,保险容量按其额定电流1.5-2.0倍选择
2、800KVA变压器估算电流8*6%=4.8A,保护容量应在7.2A-9.6A之间,考虑机械强度可选10A保险。
回复
wxf1378938
2013年11月12日 16:06:15
7楼
对木起,变压器估算电流800*6%=48A,保险容量影子72A-96A之间,选100A保险
回复
love87dream
2013年11月12日 16:11:31
8楼
进来学习!
回复
春36
2013年11月12日 16:22:03
9楼
根据800KVA变压器高压端电流;800/10/1.732=46.2A;据此校验各电流/电压互感器及其它开关参数
回复
lingxuct
2013年11月12日 16:32:18
10楼
6、7、9楼都是高手朋友,平时在这里有许多朋友都叫“规范”在哪,找“规范”,今天这个帖子上我把规范帖在上面了,且有朋友发出异议?!
回复
zigj
2013年11月12日 17:00:42
11楼
严重同意版主的意见。 设计是需要依据的,没有依据是要犯错误的!