关于封闭楼梯间出屋面疏散门开启方向问题。
toutou44
toutou44 Lv.4
2013年11月05日 12:40:37
只看楼主

请问,楼梯出屋面的封闭楼梯间,以下这种情况楼梯间的防火门开启的疏散方向应该是朝楼梯间还是朝向屋面呢?

请问,楼梯出屋面的封闭楼梯间,以下这种情况楼梯间的防火门开启的疏散方向应该是朝楼梯间还是朝向屋面呢?

QQ截图20121105123710.png

QQ截图20121105123710.png

fypzyc
2014年05月14日 16:09:07
2楼
朝向屋面方向开启
回复
qdqpec
2014年06月14日 17:54:38
3楼
你做的很对。
回复
攻城师115752
2014年07月30日 11:18:57
4楼

学习 谢谢楼主
回复
璎珞落雪
2015年03月25日 18:56:38
5楼
感谢解惑。
回复
qq_1407380784462
2015年03月26日 11:47:55
6楼
挺漂亮的建筑,学习了
回复
sunshikuangye
2015年03月26日 14:01:54
7楼
当然是屋面方向,着火的话,屋面也是疏散方向!
回复
拣尽寒枝不肯栖
2015年03月28日 17:22:26
8楼
应该是向楼梯间,向安全疏散方向开启
回复
悦宸建筑
2015年03月29日 00:58:23
9楼
应该直通屋面,机房可以先出后进。
回复
ws_1988
2017年03月11日 16:01:43
10楼
图纸很漂亮,也很正确,但机房门占用疏散走道了!!!此乃大忌啊。。。
回复
ws_1988
2017年03月11日 16:05:06
11楼
对不起,我刚才没计算;实际不占用走道空间,但有栏杆,实际尺寸也没标,关键是审图专家怎么看。