下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。
不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
2楼
1.灯具端子和蓄电池充电的端子是不同的
2.双控开关是用来切换强制点亮电源和正常电源的
回复
3楼
可看03X602 智能家居控制系统设计施工图集
回复
4楼
春秋 发表于 2013-11-5 11:19 可看03X602 智能家居控制系统设计施工图集我回帖怎么没奖励呢?
回复
5楼
需要五根线吗 ?
回复
6楼
百度的接线看看
回复
7楼
guolei2002 发表于 2013-11-8 18:23 百度的接线看看请问此标识牌没注明是带蓄电池吗
回复
8楼
应急照明这块 还有很多值得学习啊
回复
9楼
回复
10楼
强启线接在双控开关的另一端
回复
11楼
应急灯有两种、一种是自带蓄电池,一种是和正常照明一样 只不过是采用EPS供电。