关于双联双控开关接线问题
yljgxp
yljgxp Lv.3
2013年10月31日 09:02:48
只看楼主

本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!

本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑

朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!

开关.jpg

lingxuct
2013年10月31日 10:20:16
2楼
朋友知道“双控开关的接线”吗?

一个开关盒内有二个开关,一个只用单控(一只灯),另一个是双控:

1、开关盒子进出有4根线时(不计N线),电源线接单控开关和双控开关的L端,单控开关出线接上试一下对不对,留下二根线接双控开关的L1和L2;(简单吧?)

2、如果开关盒子进出有5根线(不计N线),电源线只接单控开关,同样试接单控的灯,留下3根按双控开关(双控开关不在这盒子接电源,电源在对侧盒子):把3根线分开,送电测量哪2根线会带电(对侧开关动作2次),把不带电的一根线接双控开关的L端,留下的二根线接L1和L2。
回复
yljgxp
2013年10月31日 14:10:15
3楼
我是按第一种方法接线的,结果对面的双控失效,回去试试第二种。可是,原来的师傅是4根线,但有一根短线,我估计是把这两联开关串接用的,即单控开关和双控开关都先接了火线,所以我的接线就是第一种,可是怎么能不能用的?怎么发照片?有图有真相,就好说了。
回复
yljgxp
2013年10月31日 14:20:00
4楼
开关的第一排标示L1、L2,第二排标示L11、L21,我分出单控和双控的控制线(有2根管,一根是穿了2根不同颜色的线,我想应该是单控火线和零线,另一根管穿了2根一样颜色的线,应该是双控的控制线),所以把那根短线跨接了上面两个触点,作为火线,下面一排触点分别接了单控和双控的控制线,错到哪里了?
回复
lingxuct
2013年10月31日 14:58:12
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-31 15:03 编辑 yljgxp 发表于 2013-10-31 14:20 开关的第一排标示L1、L2,第二排标示L11、L21,我分出单控和双控的控制线(有2根管,一根是穿了2根不同颜色 …一个单控和一个双控的双联开关,应该有5个接线柱,你只说了L1、L2、L11、L21四个,还有一个呢?“有2根管,一根是穿了2根不同颜色的线,我想应该是单控火线和零线,另一根管穿了2根一样颜色的线,应该是双控的控制线”,一样颜色的二根线是不是接到L11和L21上了?还有一根短线跨接在哪了?“把那根短线跨接了上面两个触点,作为火线,”的说法,怎么让人看明白?能把一根线二个头的位置告诉我们吗?当然,你接对了,就不用管你怎么说,现在是你接的不对(或者开关不是一个单控一个双控)。
回复
jcgpiao
2013年10月31日 15:52:28
6楼
单看你这个图应当不是双联双控开关,好像是双联单控开关。一般双联开关每联都分割开成独立部分,单控的每联2接线孔,双控每联3孔。经常见到的多联开关要么都是单控要么都是双控,当然双控也可作为单控使用。
回复
lingxuct
2013年10月31日 17:01:12
7楼
提问题(求助)的帖子,怎么变成“常规”了?
回复
yljgxp
2013年10月31日 18:08:09
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 17:01 提问题(求助)的帖子,怎么变成“常规”了?已改正!谢谢提醒!
回复
liliyongjing
2013年11月01日 14:00:46
9楼
学习了!要学习!
回复
鸭江绿水
2013年11月01日 14:16:30
10楼
图示是一个双联单控的开关。怎么能接出一个单控,一个双控的控制呢,一句话买错了。
回复
lingxuct
2013年11月01日 14:45:38
11楼
楼主朋友搞妥了吗,是线接错还是开关买错?
回复

相关推荐

APP内打开