如题 三联双控开关最后进开关不是9根线了吗? 规范不是说一根管最多穿8根吗?好像很低级的问题 但是我不会~~求教
如题 三联双控开关最后进开关不是9根线了吗? 规范不是说一根管最多穿8根吗?好像很低级的问题 但是我不会~~求教
2楼
你得用单根管子,电源两根,出线一根。
回复
3楼
三联双控开关是装在开关盒上的,开关盒最少也有4个穿线孔,最多9根线不会从一个孔里穿;
三联开关总会控制三路负载,三路负载不会只能用一根管子,如果用三路管子,还有一路电源,这(开关上需接的)9根线就会变成8根线(三路负载只能接同一电源,电源L线1根,负载方向去6根,再加一根N线-----可以经过这开关盒,也可以不经过开关盒),如果都经过这开关盒,会出现一根电源管子(L+N线),负载方向3根管子(每根管子有2根经开关后的L线+1根N线),可以说,这开关盒穿过11根线,但有4根管子。
回复
4楼
是7根线啊,怎么是9根呢?
回复
5楼
开心老爸 发表于 2015-7-2 11:25 是7根线啊,怎么是9根呢?他把开关盒内连接的电源线也算到穿向盒外去了(是按一联双控3根线计算的)。
回复
6楼
“不过一边的三联开关是7根,但另一边必须是9根”,这种现象一般不会发生,三套灯不会照到同一个地方(开关总是装在灯能照到的地方),所以,一楼朋友的问题出现的可能性极低,且二组开关(二边都是三联双控)的可能性也是极低的。
回复