本帖最后由 kinsnlee 于 2014-5-22 14:43 编辑 1. 现在有一组灯(7个220V,55W的节能荧光灯),现在需要在两个地方设置双控开关来控制这组灯,无论在哪里均可以控制这组灯的开或者关,请问该如何连线呢?需要多少个双控开关呢?麻烦大师们提供详细的接线图,谢谢2. 问题二,烦请看第二张图片,灯1与灯2之间的线是代表几根线呢?如果电源是从房间1进来先提供电源再到房间2的话。实际上是这样走线的吗?还是从房间1的双控开关到房间2的灯具,这样走线的呢?
本帖最后由 kinsnlee 于 2014-5-22 14:43 编辑
1. 现在有一组灯(7个220V,55W的节能荧光灯),现在需要在两个地方设置双控开关来控制这组灯,无论在哪里均可以控制这组灯的开或者关,请问该如何连线呢?需要多少个双控开关呢?
麻烦大师们提供详细的接线图,谢谢
2. 问题二,烦请看第二张图片,灯1与灯2之间的线是代表几根线呢?如果电源是从房间1进来先提供电源再到房间2的话。实际上是这样走线的吗?还是从房间1的双控开关到房间2的灯具,这样走线的呢?
2楼
如果这一组灯是同时开关的,那么2个双控开关就够了。
电工都会连的
回复
3楼
开心老爸 发表于 2014-5-19 17:25 如果这一组灯是同时开关的,那么2个双控开关就够了。电工都会连的你好~那具体是否如上图这样画呢?每根线是代表几根线呢?求教…非常感谢
回复
4楼
你是一次开完,还是分N次开完,一次两个双控搞定,N次乘以2个
回复
5楼
采用图示的两个双控开关,开关到灯具之间3根线,灯具之间5根线。
回复
6楼
开心老爸 发表于 2014-5-19 17:25 如果这一组灯是同时开关的,那么2个双控开关就够了。电工都会连的是的。不过中间都是5根线(包括PE线)
回复
7楼
开心老爸 发表于 2014-5-20 09:21 是的。不过中间都是5根线(包括PE线)求解释,灯具与灯具之间为啥是五根线呢?灯具是单相的喔,不应该包括PE线在内的话共只有三根吗?
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-5-20 06:10 采用图示的两个双控开关,开关到灯具之间3根线,灯具之间5根线。求解释,灯具与灯具之间为啥是五根线呢?灯具是单相的喔,不应该包括PE线在内的话共只有三根吗?
回复
9楼
zhili051 发表于 2014-5-19 21:23 你是一次开完,还是分N次开完,一次两个双控搞定,N次乘以2个灯具是一起开或者一起关掉的。
回复
10楼
kinsnlee 发表于 2014-5-21 10:59 求解释,灯具与灯具之间为啥是五根线呢?灯具是单相的喔,不应该包括PE线在内的话共只有三根吗?别忘了是双控啊,两个双控开关之间还要2根线呢
回复
11楼
开心老爸 发表于 2014-5-21 11:39 别忘了是双控啊,两个双控开关之间还要2根线呢明白了~非常感谢大神的耐心指点~谢谢
回复