关于一套工程图内双位双控开关布线的问题
yiluanxinghui
2012年07月26日 14:13:04
只看楼主

如图所示,是一份2位2控开关的照明电路配线图. 灯具默认全部安装地线,即N+PE.小弟因为初学新手,很多地方不甚明了,所以有些疑问希望大家能解答. WL2为从主线引出的照明支路代号.从右边开始,是第一个开关, WL2——进开关火线——双位双控开关——出线 开关1控制线 2根 + 开关2 控制线2根,到这边为止,写的5根线,正常的。 然后开始进入第一个灯具, 因为这边默认就是要N 和PE线的,所以应该是 4根控制线+N+PE,然后一路走到最左边的开关。 此时D第二个开关内应该是进入4根控制线,因为是双位双控的,所以需要回出来2根火线,线管里面应该是6根线才对。 回到右侧边灯具,因为是分两路2根火线,就是 2+之前的4控制线+N+PE 是8根才对。 开关左侧,应该是2根火线+N+PE,4根线,没问题。

双位双控接线图.jpg

如图所示,是一份2位2控开关的照明电路配线图.

灯具默认全部安装地线,即N+PE.

小弟因为初学新手,很多地方不甚明了,所以有些疑问希望大家能解答.

WL2为从主线引出的照明支路代号.

从右边开始,是第一个开关, WL2——进开关火线——双位双控开关——出线 开关1控制线 2根 + 开关2 控制线2根,到这边为止,写的5根线,正常的。
疑问就集中在第二个双位双控开关线管的线数应该是6而不是5 和 中间经过4根控制线的几个灯具上,应该是8不是7.

还望各位高手不吝赐教.

双位双控接线图.jpg

免费打赏
yiluanxinghui
2012年07月26日 14:40:57
2楼
图的话点击就能放大的.
回复
yiluanxinghui
2012年07月26日 16:53:03
3楼
求帮助...各位前辈帮下忙..
回复
congbohao5
2012年07月26日 21:43:52
4楼
新手,,一样很迷茫
回复
congbohao5
2012年07月26日 21:53:09
5楼
左边的图没有呀,发个全点的图看看,一起研究下。。。
回复
yiluanxinghui
2012年07月27日 16:53:51
6楼
左边的图并不需要的...就是两盏灯呀
回复
gdx8785
2012年07月27日 20:01:55
7楼
4根联络线+N线+PE线+2根开关线
回复
yiluanxinghui
2012年07月27日 21:30:48
8楼


4+1+1+2 我也是这么想的,但是图上居然是7根,百思不得其解.
回复
shenchao4570
2012年07月31日 10:18:21
9楼
应该是8根,上不了图说不清
回复
xiao09xiao
2012年07月31日 11:15:14
10楼
原帖由 shenchao4570 于 2012-7-31 10:18 发表
应该是8根,上不了图说不清

我倒是觉得,你这图只是截到部分而已吧。他的布线是否还包括了其它过往的设备会有些混合敷设?
如果仅对你上图部分,我倒有如下见解(画了一草图)仅供参考,欢迎拍砖~ 双位双联控布线示意.jpg
回复
xiao09xiao
2012年07月31日 11:20:56
11楼


我倒是觉得,你这图只是截到部分而已吧。他的布线是否还包括了其它过往的设备会 ...

对不起,马虎出错,我那图中说明部分最后一句“开关2处5线..."应该改为“开关2处6线...”
是6根线才对。
不好意思不好意思~
回复