下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。
不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
12楼
云飘飘 发表于 2013-11-20 07:22 强启线接在双控开关的另一端感谢!我再传几张图,请帮忙看看
回复
13楼
crystal_2 发表于 2013-11-29 17:16 应急灯有两种、一种是自带蓄电池,一种是和正常照明一样 只不过是采用EPS供电。请帮忙看看下面几张新图
回复
14楼
感谢各位热心网友。我上传了几张图,重点是第三张,我把电线接线拆分出来了
回复
15楼
模拟场景如下:该应急照明配电箱采用双电源供电,当火灾发生以后,接触器吸合,平时照明L1供电,火灾发生以后L2吸合带电。经过该双控开关,为此不论开灯具是否在开启状态,都应强制点亮。
回复
16楼
基于以上分析,不论该灯具是否有蓄电池,都能保证火灾时点亮。除非主供备供都没有电了。
如果要保证即使停电也能亮的话,就是L2的黄色虚线必须连接到灯具的充电端子上
回复
17楼
开心老爸 发表于 2013-11-6 09:27 我回帖怎么没奖励呢?你回复的什么和什么啊
回复
18楼
强启线接在双控开关的另一端,这个说法好。
回复
19楼
学习了一下,谢谢。
回复
20楼
回复