二级负荷的供配电
jiangnanxia123
2013年11月01日 11:30:39
只看楼主

民规3.2.10 讲“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。”这是到变电所的二级负荷的进线,那么工程内的二级负荷的配电可不可以也是单回路配电,采用两根电缆,每根电缆能够承受100%的二级负荷?

2013年11月01日 12:43:12
2楼
采用两根电缆只要可以满足两回路要求就可以的
回复
rk5707
2013年11月01日 12:58:09
3楼
楼主理解很到位!:victory::victory::victory:
回复
scjwell
2013年11月01日 13:37:45
4楼
对 我觉得就应该这么理解
回复
lsz2009
2013年11月01日 14:24:53
5楼
碰到过这样的问题,个人感觉应该不可以
回复
jiangnanxia123
2013年11月01日 14:27:07
6楼
rk5707 发表于 2013-11-1 12:58 楼主理解很到位!这就是单电源双回路吧?那么二级消防负荷的“双回路电源供电”这样就不对了吧?可以这样理解不,只要是一二级消防负荷就必须双电源双回路,供电困难就上EPS。
回复
jiangnanxia123
2013年11月01日 14:56:12
7楼
lsz2009 发表于 2013-11-1 14:24 碰到过这样的问题,个人感觉应该不可以你碰到这种问题是怎么解决的啊?赐教啊!
回复
roooocky
2013年11月02日 09:50:54
8楼
单回路两根电缆只有在负荷较小或地区供电条件困难的情况下可以用,你这两根电缆只能算一回线路;民规上解释得很清楚:
对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。
回复
fitman
2013年11月02日 10:56:48
9楼
楼主的理解确实有点问题。规范所说的是供电系统的进线方式,实际一般是指高压进线(独立建筑物低压供电理论上也按此执行)。至于后面的配电部分,一回路两条缆确实没必要,如果真的怕线路出问题,也应是两回路(虽然是同一电源).
回复
重庆崽儿
2013年11月02日 17:23:27
10楼
这种情况是说的10KV电源进线,二级负荷都是双电源末端切换的,除了规范明确说了可以到适当的点切换(这个适合的点是不包括末端这个点)后单电源供电,其余均双电源供电。
回复
tailuning
2013年11月02日 18:46:20
11楼
路过学习学习...:victory:
回复

相关推荐