二级负荷的供配电
jiangnanxia123
2013年11月01日 11:30:39
只看楼主

民规3.2.10 讲“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。”这是到变电所的二级负荷的进线,那么工程内的二级负荷的配电可不可以也是单回路配电,采用两根电缆,每根电缆能够承受100%的二级负荷?

民规3.2.10 讲“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。”这是到变电所的二级负荷的进线,那么工程内的二级负荷的配电可不可以也是单回路配电,采用两根电缆,每根电缆能够承受100%的二级负荷?
免费打赏
sanshitalang
2013年11月02日 19:36:53
12楼
双电源供电切换,或加发电机供电
回复
海夜风
2013年11月02日 20:32:32
13楼
低压馈出回路单回路双电缆供电?这种做法很怪异呢。都双电缆了,干嘛不整成双回路未端双切呢?
回复
九天之上
2013年11月03日 09:11:45
14楼
当然可以!!!!!
回复
liliyongjing
2013年11月03日 09:28:29
15楼
学习学习!:D
回复
米牛
2013年11月03日 09:32:41
16楼
我想拜师学艺 不要打我呀
回复
wbear2
2013年11月03日 14:04:17
17楼
若没有备用电源,可以分别从两个变压器的低压母线取来两个回路供电。
回复
electricity
2013年11月03日 19:54:38
18楼
fitman 发表于 2013-11-2 10:56 楼主的理解确实有点问题。规范所说的是供电系统的进线方式,实际一般是指高压进线(独立建筑物低压供电理论 …正解!楼主的概念都是错的!
回复
xmf777999
2013年11月04日 04:53:28
19楼
学习学习此项目技术很是好
回复
lzhaicxy
2013年11月04日 10:16:44
20楼
加个发电机最保险
回复
jiangnanxia123
2013年11月04日 10:21:11
21楼
关键是就一台变压器啊,也就是说一个二级负荷比较多的区域,一台变压器肯定是不行的?
回复

相关推荐