【每周交流会一】室外路灯接地如何做?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年10月31日 12:57:56
只看楼主

※ ※ ※ ※ 【每周交流会一】 ※ ※ ※ ※ 交流主题: 室外路灯接地如何做? 根据了解其接地存在以下三种方法: 1. 每盏灯分别采用PE线接至人工接地极(TN-S)。






































【每周交流会一】









































交流主题:








室外路灯接地如何做?












根据了解其接地存在以下三种方法:






1. 每盏灯分别采用PE线接至人工接地极(TN-S)。




2. 用一根PE线把回路中所有的灯都串接再接到人工接地极。




3. 每个灯单独打接地极。






从包括经济、安全、等角度分析上面三种方法哪个更合理呢?




:kiss::kiss::kiss:





被评出的优秀回复者,可获得


100个土木币


的奖励!










本周交流会现在开始

















交流时间:time:一周,给大家提供互相交流的空间,在这里


不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言









一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!














优秀回复者推荐:










56_avatar_middle.jpg
火云邪神





关于LZ给出的三种做法看法如下:




第一种用TN-S的话,理论上较稳妥,但是路灯数量多了,做起来恐怕施工队会疯掉。




第二种比较受欢迎,省事呗!但是PE线一旦断掉后面靠末端的都歇菜,而且线路越长保护效果也越差。




第三种就是TT吧,理论上最稳妥,实际效果好,但感觉施工起来也很费事。






个人认为比较而言采用TN-S系统更实际一些,为保证可靠性一般路灯数量少就在末端做一次重复接地,数量多就每隔几个做一次重复接地,总之“鸡蛋不能都放在同一个篮子里”,当然具体内容还要根据实际情况如线路长度、路灯间距等条件来安排,不能一概而论,望各位前辈和朋友指正。
















43_avatar_middle.jpg
fitman






其实弄清楚保护的原理,这个问题就不难理解了,只读规范的文字,不理解道理所在,只会迷糊。长距离路灯的安装,关键所在是路灯的接地,不管你用什么系统。




1、用TN-S系统,由于长距离,PE线本身没法提供足够的保护,这时必须每灯重复接地,而且这个接地是可靠的。




2、用TT系统,这个不用说了,每灯都做接地,不赞成几灯共用一个(除非是靠得很近的一组灯)。




3、只要可靠接地,人触碰灯竿时,人与灯竿很近,基本在一个电位上,这相当于为每个灯的附近做了一个等电位连接,人的接触电压可满足50以下的要求。同时线路加上漏电的附加保护,安全性就更高了。






综上所述,灯竿直接接地才是问题的关键。系统用TN-S或TT都没问题,当然用TT节约点。










43_avatar_middle.jpg
57_avatar_middle.jpgliming063322






应采用方案2









这是最恰当的做法。不过方案2,并非肯定就是TT系统。





要判断方案2是否为TT系统,不是看各其用电负荷(灯具)间是否有PE线彼此连接,而是取决于照明箱的电源进线情况:进线为L1L2L3+N的,即为TT系统;进线为L1L2L3+N+PE或L1L2L3+PEN的,即为TN系统。




当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:




(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;






(2)用电负荷(灯具)间无PE线彼此连接,这就是4线TT系统,也是大家常规习惯接受的TT系统。它适合灯具间距较大(因此独立接地可以实现)的场合。






另外注意一点:在不能确保足够小且稳定的接地电阻时,你的室外照明若采用TT系统,则其照明箱总开关、分开关,都必须采用RCD.这是设计TT系统时最容易忽视的环节。





56_avatar_middle.jpg



43_avatar_middle.jpg



57_avatar_middle.jpg

免费打赏
hzhsj
2013年11月02日 11:21:34
52楼
以上三种做法都属TT系统。

从包括经济、安全、等角度分析第三种方法更合理。

回复
lsc19590714
2013年11月02日 15:49:46
53楼
路灯本体做TT系统接地较安全,可靠性较高。
回复
lengdesheng
2013年11月02日 19:13:20
54楼
学习一下,为以后工程打好基础
回复
送辣条了
2013年11月04日 10:04:25
55楼
第一种用TN-S的,但是会实际操作会麻烦一些。
第二种,施工方便,保护效果差。
第三种,理论上比较好,但是施工起来也很麻烦。
各有各的优缺点嘛。
跪求100土木币。
回复
tbdy
2013年11月04日 11:02:46
56楼
参照楼上引用的规范,第一种做法是允许的,但存在问题,一旦发生水灾,路灯接线处被泡到水里、绝缘胶布损坏后,路灯线会对周围放电,电伤、电死行人,这种事情发生过,原因是火线对水放电相当于火线接地,而接地电阻大、接地电流小,不会引起开关动作(非漏电保护开关);第二、第三种方法实际是TT接线,实际中我 没做过,这种方法可以避免上述危险的发生,主要问题是考虑平时漏电电流小于漏电保护动作电流的40%,还有做好绝缘,防止潮湿引起漏电电流增大。
回复
tbdy
2013年11月04日 11:04:33
57楼
tbdy 发表于 2013-11-4 11:02 参照楼上引用的规范,第一种做法是允许的,但存在问题,一旦发生水灾,路灯接线处被泡到水里、绝缘胶布损坏 …路灯接地电阻小于10欧姆,我考虑主要是防止雷电反击,第二种做法讲几个路灯接地并联,实际上降低了路灯的接地电阻。
回复
wangyuhua917
2013年11月04日 13:30:29
58楼
路过,学习了:):):):):)
回复
ergangliluo
2013年11月04日 21:46:14
59楼
来学习了啊
回复
lzhaicxy
2013年11月05日 08:47:43
60楼
以前我在市政院时候,那边的师傅基本都是第二种做法
回复
zhijianyan
2013年11月05日 08:55:30
61楼
ac—米兰 发表于 2013-11-1 10:01 他表现好,我奖励的~~你表现好,也有的!怎么算表现好呀?