GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范,对单台电梯计算电流有如下规定:而文章《对电梯配电设计的见解》(《建筑电气》2005.4)有如下计算过程:规范中的140%是否有文章中1.41的推导过程得来的,如果是,我认为由设备功率推导出计算电流一步有问题,因为,交流设备功率,前后的功率因数并不是相同的,规范为140%,是否意味前后的功率因数相同?欢迎大家来拍砖!
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范,对单台电梯计算电流有如下规定:
而文章《对电梯配电设计的见解》(《建筑电气》2005.4)有如下计算过程:
规范中的140%是否有文章中1.41的推导过程得来的,如果是,我认为由设备功率推导出计算电流一步有问题,
因为,交流设备功率
,前后的功率因数并不是相同的,规范为140%,是否意味前后的
功率因数相同?
欢迎大家来拍砖!
2楼
自己顶
上述计算过程摘自《高层建筑电梯的电气设计》(《建筑电气》2013.1)
明显不同,为什么呢?
回复
3楼
本帖最后由 anhen4wen 于 2013-10-31 14:25 编辑
回复
4楼
60%就是1.55,主要是推导过程是否正确
回复
5楼
I
js=
1.41I
e,这一步是否正确?
由 P
e=
1.41P
r
推出 √3*Ur
Ijs
cosφ=
1.41
√3*Ur
Ie
cosφ
e
若
Ijs
=
1.41
Ie
则 cosφ
≈
cosφ
e
是否正确?
回复
6楼
太简单,没人回答!
回复
7楼
其实我也纠结过这个问题,后来想通了,叫现场测量电流数值给我,发现电梯运行电流都很小,设计保护的是偏大的。
回复