混凝土灌注桩钢筋笼主筋联接的问题
cfengpan
cfengpan Lv.2
2013年10月30日 12:55:53
只看楼主

我们施工的一个混凝土灌注桩工地,锚桩25主筋,我们通常做法是电弧焊搭接焊接,但设计院要求16以上的必须用机械联接,我查阅相关规范,未发现“16以上钢筋的必须用机械联接 ”的出处,请各位同行给出个主意,我应该用什么观点说服设计院和甲方。在此先谢过了。

我们施工的一个混凝土灌注桩工地,锚桩25主筋,我们通常做法是电弧焊搭接焊接,但设计院要求16以上的必须用机械联接,我查阅相关规范,未发现“16以上钢筋的必须用机械联接 ”的出处,请各位同行给出个主意,我应该用什么观点说服设计院和甲方。在此先谢过了。
免费打赏
zl15958500236
2013年10月30日 14:56:05
2楼
沙发。。。。
回复
小工一枚
2013年10月31日 05:55:11
3楼
我们工地25的钢筋都是双面搭接焊接的!

要求机械连接也可以说…甲方不许焊接强制机械连接那就没办法了!机械就是费用略大一些,找甲方追加款就可以了!
回复
无间道
2013年10月31日 06:38:00
4楼
国家优先推荐机械连接,但并不是强制性的要求。