地下一层车库框架,地上六层砌体
clumsybird09
2013年10月29日 10:01:07
只看楼主

小弟最近在做一个项目,地下室一层为车库,地上六层为砌体。用PKPM建模时是按照底框结构来建吗?如果是按照底框结构来计算的话,由于地下室的柱子比较多,在计算地上一层与地下一层的刚度比时,不用剪力墙已经能够满足刚度比的要求,那是否还需要布置剪力墙呢?在做的时候还需要注意什么?请教高手指导

小弟最近在做一个项目,地下室一层为车库,地上六层为砌体。用PKPM建模时是按照底框结构来建吗?
如果是按照底框结构来计算的话,由于地下室的柱子比较多,在计算地上一层与地下一层的刚度比时,不用剪力墙已经能够满足刚度比的要求,那是否还需要布置剪力墙呢?
在做的时候还需要注意什么?请教高手指导
免费打赏
zuoxiao100
2013年10月29日 10:51:46
3楼
上面六层的墙都用地下室顶的梁在承受?
回复
cadxzhou
2013年10月30日 08:14:05
4楼
应按《JGJ 278-2012 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程》设计
回复
clumsybird09
2013年11月04日 09:42:25
5楼
zuoxiao100 发表于 2013-10-29 10:51 上面六层的墙都用地下室顶的梁在承受?是的,并且还有1.2米厚的覆土
回复
clumsybird09
2013年11月04日 14:54:27
6楼
给我自己顶一下
回复