消防穿线的若干问题请教各位前辈老师同行
linaiqin1314
2013年10月27日 16:01:57
只看楼主

本帖最后由 wanguanlin 于 2013-10-27 16:03 编辑 各位大神辛苦了,有关于消防穿线的情况在此菜鸟向各位请教下:1、消防线穿钢管是否需要加护口啊?按照工艺标准有护口,可是看消防公司穿铜软线施工未加护口,说软线不会弄伤损坏?2、消防多股铜软线连接是是否和单芯强电铜芯线连接方式一样呢?绕五六圈然后涮锡处理?发现现场是两股一起缠绕然后直接塑料绝缘胶布缠绕,也没有用黑胶布包扎;是否存在缺了涮锡、缠绕方式不对、未用黑胶布包扎三个问题或者还有更多问题?

本帖最后由 wanguanlin 于 2013-10-27 16:03 编辑

各位大神辛苦了,有关于消防穿线的情况在此菜鸟向各位请教下:
1、消防线穿钢管是否需要加护口啊?按照工艺标准有护口,可是看消防公司穿铜软线施工未加护口,说软线不会弄伤损坏?
2、消防多股铜软线连接是是否和单芯强电铜芯线连接方式一样呢?绕五六圈然后涮锡处理?发现现场是两股一起缠绕然后直接塑料绝缘胶布缠绕,也没有用黑胶布包扎;是否存在缺了涮锡、缠绕方式不对、未用黑胶布包扎三个问题或者还有更多问题?
3、请问下安全型压线帽一般什么时候用呢?强电穿线也没有发现使用。
4、请问绝缘摇测是什么时候,水电安装公司的带班说是设备安装的时候摇测,免去了穿完线之后的绝缘摇测,请问你们实际操作是这样吗?
5、由于设计消防线ZH-RVS-4*1.5说不生产,是否可用 2根ZH-RVS-2*1.5代替?
由于本人菜鸟,把握不准规范与实际操作的度,故请各位前辈 老师 专家们指导下,O(∩_∩)O谢谢您~\(≧▽≦)/~啦啦啦:)
免费打赏
linaiqin1314
2013年10月28日 18:26:01
2楼
各位大神前辈指导下小弟呀 麻烦您啦
回复
woailiyu900308
2013年10月28日 18:41:50
3楼
1.要加护口
2.不一样,软线不用挂锡,不用加高压绝缘胶布,一般防水胶布就可以了
3.一般不提倡使用压线帽、连接器,容易接触不良导致导线发热烧坏接头,强电基本都是手工并线挂锡缠胶布
4.绝缘遥测安装的时候可以,穿完线也可以,看管理人员如何统筹安排了
5.不可以,只能增加线径,不可以减少根数
这也是我问我师傅后码的
回复
linaiqin1314
2013年10月29日 12:37:23
4楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-10-28 18:41 1.要加护口2.不一样,软线不用挂锡,不用加高压绝缘胶布,一般防水胶布就可以了3.一般不提倡使用压线帽 …O(∩_∩)O谢谢前辈的指导 也替我O(∩_∩)O谢谢热心的师傅 第五条我不是减少根数,而是增加。只是线径没有那么大的 总得线径是一样的哦 这样行吗
回复
kwan547576008
2013年10月29日 15:09:24
5楼
强烈支持楼主,我是新手!
回复
woailiyu900308
2013年10月29日 16:53:07
6楼
wanguanlin 发表于 2013-10-29 12:37 O(∩_∩)O谢谢前辈的指导 也替我O(∩_∩)O谢谢热心的师傅 第五条我不是减少根数,而是增加。只是线径没有 …其实呢,我刚毕业9月份刚来上班,同是新手啦
回复
linaiqin1314
2013年10月30日 10:23:57
7楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-10-29 16:53 其实呢,我刚毕业9月份刚来上班,同是新手啦呵呵 您是设计的 学的多 我这施工的 干了两三年了还是很多都不会呢
回复
woailiyu900308
2013年10月30日 18:50:17
8楼
wanguanlin 发表于 2013-10-30 10:23 呵呵 您是设计的 学的多 我这施工的 干了两三年了还是很多都不会呢额,我也是做施工,同是工地党啊
回复
woailiyu900308
2013年10月30日 19:03:23
9楼
wanguanlin 发表于 2013-10-30 10:23 呵呵 您是设计的 学的多 我这施工的 干了两三年了还是很多都不会呢额,我也是做施工,同是工地党啊
回复
linaiqin1314
2013年11月01日 11:20:25
10楼
kwan547576008 发表于 2013-10-29 15:09 强烈支持楼主,我是新手!呵呵 彼此彼此O(∩_∩)O哈!
回复
linaiqin1314
2013年11月01日 11:21:12
11楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-10-30 18:50 额,我也是做施工,同是工地党啊哦 呵呵 您QQ多少 我的是 793326310有机会一起交流交流呗
回复