消防穿线的若干问题请教各位前辈老师同行
linaiqin1314
2013年10月27日 16:01:57
只看楼主

本帖最后由 wanguanlin 于 2013-10-27 16:03 编辑 各位大神辛苦了,有关于消防穿线的情况在此菜鸟向各位请教下:1、消防线穿钢管是否需要加护口啊?按照工艺标准有护口,可是看消防公司穿铜软线施工未加护口,说软线不会弄伤损坏?2、消防多股铜软线连接是是否和单芯强电铜芯线连接方式一样呢?绕五六圈然后涮锡处理?发现现场是两股一起缠绕然后直接塑料绝缘胶布缠绕,也没有用黑胶布包扎;是否存在缺了涮锡、缠绕方式不对、未用黑胶布包扎三个问题或者还有更多问题?

本帖最后由 wanguanlin 于 2013-10-27 16:03 编辑

各位大神辛苦了,有关于消防穿线的情况在此菜鸟向各位请教下:
1、消防线穿钢管是否需要加护口啊?按照工艺标准有护口,可是看消防公司穿铜软线施工未加护口,说软线不会弄伤损坏?
2、消防多股铜软线连接是是否和单芯强电铜芯线连接方式一样呢?绕五六圈然后涮锡处理?发现现场是两股一起缠绕然后直接塑料绝缘胶布缠绕,也没有用黑胶布包扎;是否存在缺了涮锡、缠绕方式不对、未用黑胶布包扎三个问题或者还有更多问题?
3、请问下安全型压线帽一般什么时候用呢?强电穿线也没有发现使用。
4、请问绝缘摇测是什么时候,水电安装公司的带班说是设备安装的时候摇测,免去了穿完线之后的绝缘摇测,请问你们实际操作是这样吗?
5、由于设计消防线ZH-RVS-4*1.5说不生产,是否可用 2根ZH-RVS-2*1.5代替?
由于本人菜鸟,把握不准规范与实际操作的度,故请各位前辈 老师 专家们指导下,O(∩_∩)O谢谢您~\(≧▽≦)/~啦啦啦:)
免费打赏
奶泡泡
2013年11月01日 13:20:13
12楼
同为工地党,表示支持一下
回复
linaiqin1314
2013年11月02日 10:17:12
13楼
onlyjip 发表于 2013-11-1 13:20 同为工地党,表示支持一下:handshakeO(∩_∩)O谢谢 有机会方便的话加QQ多交流一下哦
回复
woailiyu900308
2013年11月04日 14:44:18
14楼
wanguanlin 发表于 2013-11-1 11:21 哦 呵呵 您QQ多少 我的是 793326310有机会一起交流交流呗已加
回复
y806099267
2013年11月04日 20:54:45
15楼
1钢管内穿线 不管是软线还是硬线都必须加护口、2铰接加压线帽、或者涮锡 3 压线帽连接的就不需要涮锡了、涮锡了就不需要采用压线帽、4绝缘摇测一般是在接线之前和通电试验之前(接线之前摇测不合格可以提前查找毛病、一旦接好线头发现有毛病检查有难度)5完全可以代替
回复
linaiqin1314
2013年11月09日 12:25:58
16楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-11-4 14:44 已加:handshake
回复
linaiqin1314
2013年11月09日 12:27:16
17楼
y806099267 发表于 2013-11-4 20:54 1钢管内穿线 不管是软线还是硬线都必须加护口、2铰接加压线帽、或者涮锡 3 压线帽连接的就不需要涮锡了 …嗯 O(∩_∩)O好的 非常感谢前辈您的耐心指导 让小弟受益匪浅O(∩_∩)O哈!:)
回复
y806099267
2013年11月09日 16:09:14
18楼
wanguanlin 发表于 2013-11-9 12:27 嗯 O(∩_∩)O好的 非常感谢前辈您的耐心指导 让小弟受益匪浅O(∩_∩)O哈!你太谦虚了 大家只是交流交流而已
回复
linaiqin1314
2013年12月20日 09:04:30
19楼
y806099267 发表于 2013-11-9 16:09 你太谦虚了 大家只是交流交流而已:)以后还请多多指导哈
回复
pb0429
2014年01月08日 16:07:16
20楼
y806099267 发表于 2013-11-4 20:54 1钢管内穿线 不管是软线还是硬线都必须加护口、2铰接加压线帽、或者涮锡 3 压线帽连接的就不需要涮锡了 …点赞!!摇测一般是接线后呀,不接好怎么摇测!!!!一般分层,分回路就是啦!!
回复
y806099267
2014年01月08日 19:40:32
21楼
pb0429 发表于 2014-1-8 16:07 点赞!!摇测一般是接线后呀,不接好怎么摇测!!!!一般分层,分回路就是啦!!摇测为什么非要接线以后呢?你确定接线之前不好摇测吗????假如是安装母线呢?安装之前是否需要摇测一下绝缘电阻呢?难道也不好摇测?
回复