消防穿线的若干问题请教各位前辈老师同行
linaiqin1314
2013年10月27日 16:01:57
只看楼主

本帖最后由 wanguanlin 于 2013-10-27 16:03 编辑 各位大神辛苦了,有关于消防穿线的情况在此菜鸟向各位请教下:1、消防线穿钢管是否需要加护口啊?按照工艺标准有护口,可是看消防公司穿铜软线施工未加护口,说软线不会弄伤损坏?2、消防多股铜软线连接是是否和单芯强电铜芯线连接方式一样呢?绕五六圈然后涮锡处理?发现现场是两股一起缠绕然后直接塑料绝缘胶布缠绕,也没有用黑胶布包扎;是否存在缺了涮锡、缠绕方式不对、未用黑胶布包扎三个问题或者还有更多问题?

本帖最后由 wanguanlin 于 2013-10-27 16:03 编辑

各位大神辛苦了,有关于消防穿线的情况在此菜鸟向各位请教下:
1、消防线穿钢管是否需要加护口啊?按照工艺标准有护口,可是看消防公司穿铜软线施工未加护口,说软线不会弄伤损坏?
2、消防多股铜软线连接是是否和单芯强电铜芯线连接方式一样呢?绕五六圈然后涮锡处理?发现现场是两股一起缠绕然后直接塑料绝缘胶布缠绕,也没有用黑胶布包扎;是否存在缺了涮锡、缠绕方式不对、未用黑胶布包扎三个问题或者还有更多问题?
3、请问下安全型压线帽一般什么时候用呢?强电穿线也没有发现使用。
4、请问绝缘摇测是什么时候,水电安装公司的带班说是设备安装的时候摇测,免去了穿完线之后的绝缘摇测,请问你们实际操作是这样吗?
5、由于设计消防线ZH-RVS-4*1.5说不生产,是否可用 2根ZH-RVS-2*1.5代替?
由于本人菜鸟,把握不准规范与实际操作的度,故请各位前辈 老师 专家们指导下,O(∩_∩)O谢谢您~\(≧▽≦)/~啦啦啦:)
免费打赏
yu2013guoqing
2014年01月09日 15:21:57
22楼
穿完线之后要测量绝缘
回复
pb0429
2014年01月10日 11:52:08
23楼
y806099267 发表于 2014-1-8 19:40 摇测为什么非要接线以后呢?你确定接线之前不好摇测吗????假如是安装母线呢?安装之前是否需要摇测一下绝 …不好意思,我只是根据我们的施工经验而已,我们做报警系统一般是在导线连接后设备挂上去之前摇测的!!!
回复
y806099267
2014年01月11日 11:02:35
24楼
pb0429 发表于 2014-1-10 11:52 不好意思,我只是根据我们的施工经验而已,我们做报警系统一般是在导线连接后设备挂上去之前摇测的!!!试问:导线连接以后摇测绝缘、假如发现有问题怎么办?分区、分段拆开检查吗?你不觉得这样有点。。。。。。??
回复
haotv
2015年05月10日 19:34:44
25楼
学习了,谢谢
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月28日 22:27:49
26楼
1.要加护口
4 设备底座安装完成后进行绝缘测试,设备安装完成后只能作万用表,摇表高电压会损坏设备
5,ZNRVS 4*1.5 没有这样的线, 不是不生产了, 双绞线,4根就不是双绞线,
可以看一下RS485协议,为什么要用双绞线。
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月28日 22:29:29
27楼
4,工艺选择问题,也可以满足要求。
回复
qq_1432860709463
2015年05月29日 08:53:58
28楼
那我老师在,能帮我看看一份图纸吗
回复