屋面试验消火栓 1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。 2、管道处于室外,需做保温。 成排水泵接合器 安装: 1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。 2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。 报警阀组安装: 1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。
屋面试验消火栓
1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。
2、管道处于室外,需做保温。
成排水泵接合器 安装:
1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。
2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。
报警阀组安装:
1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。
2、报警阀后应加设一个旁路,设置控制阀,流量计和压力表,用来检测报警阀的过流情况。
3、压力表、试验阀、水源控制阀安装在便于操作的部位。
消防水泵安装:
1、水泵安装前必须对水泵基础的高度、尺寸及表面平整度进行复核。水泵安装时避免承受外力,安装后必须进行对中调整和水平调整。
2、水泵安装所使用的减振机构必须满足设计及规范要求。左图水泵安装采用橡胶减振垫减振;右图水泵安装采用减振台座减振,台座底部安装阻尼式减振器。当安装大型水泵或水泵减振有严格要求的时候,不建议使用橡胶减振垫。
3、水泵应排布整齐、间距均匀,动力线软管长度小于80cm。水泵基础四周设置排水沟,做到有组织排水。
固定消防炮灭火系统的喷射功能调试应符合下列规定:
1、水炮灭火系统:当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式对该门水炮保护范围进行喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式对该门水炮保护范围分别进行喷水试验。系统自接到启动信号至水炮炮口开始喷水的时间不应大于5min,其各项性能指标均应达到设计要求。