我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
12楼
裂缝是板底裂吗?估计是楼板浇筑厚度不够
回复
13楼
贯穿性裂缝
回复
14楼
0.2mm裂缝完全正常,混凝土带裂缝工作属于正常状态。从你说的情况来看,设计是没有问题的,而且是空房间,所以不可能是荷载过大造成的,不是屋面板的话,温度裂缝也不太可能
裂缝没有继续扩大的话,完全不必担心
回复
15楼
有点担心,不知道会不会不安全?烦呀!
回复
16楼
自己顶一下,请懂行的朋友多给点意见。
回复
17楼
呵呵 你的担心是多余的 结构设计板短跨超过4000mm就要加厚楼板 比如说加厚到110mm或120mm,底部钢筋按照计算应该为220或240mm2,配HRB400级8@200就已经足够了 你配的是8@150的底部正筋,配筋上绰绰有余 不存在安全上的问题 之所以出现裂缝愿意由下:
1、请问你钢筋时几级钢?
2、请问出现的裂缝0.2的单位是什么?如果是毫米 那么就在就在正常范围内 无需担心
3、施工时是否混凝土振捣密实?
请你回复以上问题 我再回复你吧 可能你不是结构行业的 表述不太清楚
回复
18楼
钢筋是圆钢冷扎成带肋的,不知道是几级的。裂缝是0.2mm左右,以前没裂缝近一个月多块板出现裂缝,施工应该捣密实的,不会塌吧?有什么补救方法吗?
回复
19楼
请教高手,给个补救方法?
回复
20楼
空房间就开始出现裂缝了?这个说不过去啊 应该是施工的原因
回复
21楼
az477 发表于 2013-10-26 10:36 谢谢你的回复,我不是学建筑的。钢筋是圆钢冷扎成带肋的,不知道是几级的。裂缝是0.2mm左右,以前没裂缝近一 …你多虑了 没有安全问题 可能是施工的原因造成的 你无须理会 如果感觉不好看 就用白灰什么的摸一摸
回复