我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
2楼
呵呵 你的担心是多余的 结构设计板短跨超过4000mm就要加厚楼板 比如说加厚到110mm或120mm,底部钢筋按照计算应该为220或240mm2,配HRB400级8@200就已经足够了 你配的是8@150的底部正筋,配筋上绰绰有余 不存在安全上的问题 之所以出现裂缝愿意由下:
1、请问你钢筋时几级钢?
2、请问出现的裂缝0.2的单位是什么?如果是毫米 那么就在就在正常范围内 无需担心
3、施工时是否混凝土振捣密实?
请你回复以上问题 我再回复你吧 可能你不是结构行业的 表述不太清楚
回复
3楼
谢谢你的回复,我不是学建筑的。钢筋是圆钢冷扎成带肋的,不知道是几级的。裂缝是0.2mm左右,以前没裂缝近一个月多块板出现裂缝,施工应该捣密实的,不会塌吧?有什么补救方法吗?
回复
4楼
悬赏好多,配筋量是够的
回复
5楼
那怎么突然这么多裂缝
回复
6楼
6月建的房最近出现的裂缝吗?你家是哪的?有可能是温度裂缝!
回复
7楼
室内干燥环境裂缝可以控制在0.3mm,你用的CRB550级钢筋,无论从受力或构造要求都是满足的,也许是施工的时候板做的有点薄吧。
回复
8楼
多谢各位回复,有什么补救方法吗?
回复
9楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-26 11:04 室内干燥环境裂缝可以控制在0.3mm,你用的CRB550级钢筋,无论从受力或构造要求都是满足的,也许是施工的时候 …这个应该是正解,自建房一般都出现这个情况,施工的不敢改钢筋,但是敢改厚度,或者控制不到位,板做薄了,如果是正常使用,荷载2.0不加的话,不会有事,如果觉得看着不舒服,可以用砂浆补补,如果已经抹灰了,就裂缝处再摸摸就是了,没事。
回复
10楼
裂缝的处理方法,可以先把板底有缝处抹的灰给刮掉,然后粘贴一种胶带(具体选什么胶带我也记不清了),然后再将抹灰给补上。这样效果也许会较好。
回复
11楼
荷载2.0是多少,板厚100。抹灰30+地砖,空房间
回复