规范中有这么一句话:“电缆应埋在冻土层以下,当无法深埋时,应采取保护措施,以防止电缆受到损坏。”很模糊的一句话,保护措施是什么?规范没有说,让看规范的去猜吗?真不知道,中国这些做规范的都是在扯淡吗!求高人解释

规范中有这么一句话:
“电缆应埋在冻土层以下,当无法深埋时,应采取保护措施,以防止电缆受到损坏。”
很模糊的一句话,保护措施是什么?规范没有说,让看规范的去猜吗?
真不知道,中国这些做规范的都是在扯淡吗!求高人解释
ssqqugamd
2013年10月25日 19:26:47
2楼
还是你理解不到位,保护就是采用炉楂灰和砂加水泥瓦。电缆埋地敷设不都是这反干的吗?
回复
tyrone3000
2013年10月26日 16:10:09
3楼
ssqqugamd 发表于 2013-10-25 19:26 还是你理解不到位,保护就是采用炉楂灰和砂加水泥瓦。电缆埋地敷设不都是这反干的吗?炉渣灰或者沙子或者水泥瓦是吗?
回复
tyrone3000
2013年10月26日 16:11:12
4楼
能详细说说嘛?
回复
海夜风
2013年10月27日 00:49:37
5楼
采取何措施,另有规范~,各司其职~
回复
bzs459
2013年10月27日 16:22:10
6楼
电缆直埋敷设一般在60公分以下,电缆下方应该铺泥土或黄沙做为垫层,然后在电缆上方铺泥土或黄沙,然后铺砖或板,防止电缆挤压。注意泥土或黄沙中不能有石块等等东西,希望能帮助你。
回复
ssqqugamd
2013年10月28日 17:55:28
7楼
tyrone3000 发表于 2013-10-26 16:10 炉渣灰或者沙子或者水泥瓦是吗?冻土主要是不稳定,冻鼓的问题,为了保护电缆必需在原有上下不小于100mm细砂,再加水泥保护瓦(半圆形)上面再填100—200mm的炉楂灰保护层,再填原土。
回复
woailiyu900308
2013年10月28日 18:11:08
8楼
可以用PE埋地套管保护
回复
woailiyu900308
2013年10月28日 18:14:51
9楼
新材料新技术,1、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。
2、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
3、耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。
4、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。
5、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
回复
kwan547576008
2013年10月29日 15:17:43
10楼
强烈支持楼主,我是新手!
回复
tyrone3000
2013年10月29日 19:20:34
11楼
ssqqugamd 发表于 2013-10-28 17:55 冻土主要是不稳定,冻鼓的问题,为了保护电缆必需在原有上下不小于100mm细砂,再加水泥保护瓦(半圆形)上 …专家,学习了!如果是在哈尔滨也可以这么做吗?